从结构上看,GCS、GCK和MNS的抽屉推进机构不同(GCS和GCK的推进机构存在缺陷),抽屉单元配置也不一样。
从使用上看,GCS只能做单面操作,MNS可以做双面操作;而且,MNS的抽屉组合更灵活、装配速度更快、零件更通用。
我查到一些资料,简单的讲讲:
GCS柜:(MCC)
主构架
主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20mm和100mm的直径9.2mm的安装孔
装置的个功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室、电缆室。各室的作用相互独立。
水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力
电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便
功能单元
抽屉层高的模数为160mm,单元回路额定电流400A及一下
每台MCC柜最多能安装11个一单元的抽屉或22个二分之一单元的抽屉
抽屉进出线根据电流的大小采用不同片数的同规格片式结构的接插件
抽屉单元设有机械联锁装置