主题 : 住宅小区环网供电设计
级别: 筑业建筑新手
UID: 2358
精华: 0
发帖: 34
筑业威望: 34 点
筑业铜币: 48 枚
筑业贡献: 34 点
好评度: 34 点
在线时间: 3(时)
注册时间: 2010-08-28
最后登录: 2010-08-28
楼主  发表于: 2010-08-28 08:24

住宅小区环网供电设计

设施齐全,环境幽美,建筑物密集是住宅小区的建设特点。住宅小区传统的供电方式是架空线路和台上、杆上变压器以及各种弱电线路,致使小区空中如蛛网密布,再与绿化树木混在一起,事故频频发生,使供电可靠性降低,且有碍观瞻。在人们对生活质量、生存环境要求越来越高的今天,采用箱式变电站(箱变)及埋设地下电缆构成环网供电,应该是当今住宅小区供电方案的理想选择。根据不同的建筑环境,箱变可以选择不同的造型和颜色,以一个建筑小品的形式屹立在楼群中。下面结合攀枝花市凤凰小区供电设计,对住宅小区环网供电方式进行探讨。

    攀枝花市凤凰小区总建筑面积24.8万m2,18层住宅11幢,25层商住楼3幢,其余多为7层商品住宅,另有写字楼、综合楼数幢。入住户数为2182户,约8637人。它是以商品住宅为主的居住生活小区,兼容适量的公共设施,计划将该小区建设成为21世纪标志性示范小区。

    1、负荷计算

    用电负荷是确定供电等级、供电方式及选择设备的依据。负荷计算事关供电全局。我国幅员辽阔,气候差异甚大,值此世纪之交经济转轨之际要想按照一个统一的标准计算负荷是不现实的。户平均负荷(kW/户)及同时需要系数的选取有成倍的差距。本小区供电以5kW/户为设计依据,同时需要系数参照全国各地之标准取平均值。对于公用建筑,按有中央空调统计其负荷密度为:商场80W/m2;,写字楼40W/m2,设备用房20W/m2,库房(含汽车库)10w/m2。

    2、供电系统

    环网供电能使配电网线路简化,管理方便,能方便地为重要负荷提供两个电源。并且,出现故障时易于查找,对于实现电网自动化管理具有重要的意义。同辐射形供电相比,投资省。因此。在国内外获得愈来愈广泛的应用。

    凤凰小区在中心设一开关站,采用环形供电,东、西两区自成一环。低压供电半径≤250m,整个小区设有17台箱变和7个变电点。

    凤凰小区环网单元采用箱式变电站,一进一出一变,单线单环,在低压侧进行电能计量。

    对于大型公用商业建筑及地下车库等不宜设置箱变的用户,可设置变电点,配置环网柜作为整个小区环网供电系统的一个单元。为了限制短路容量,简化继电保护,小区两个环形供电系统采用开环运行方式。

    3、箱式变电站的若干技术问题

    箱式变电站供电可节省建筑面积、节约投资、安装方便、无人值班。凤凰小区是采用开关站加箱变的环网供电方式。开关站为双电源单母线分段系统,两个供电环网起止于两段母线上。平时,联络开关断开运行,当一个电源故障时,联络开关闭合,另一电源带全部负荷运行。此种供电方式,兼有双回路供电与环网供电的优点,大大提高了供电的可靠性,而投资却低于双回路幅射型供电。

    3.1 箱变高压受电设备采用高压负荷开关串接熔断器的环网柜。此种环网柜,用负荷开关投切电路和隔离故障点,用熔断器完成短路保护功能。此种环网柜能在10ms之内迅速切除故障,此时线路和设备所承受的故障电流远未达到故障电流峰值,故对于供电线路和设备无须进行短路电流校验。如何合理选配负荷开关、熔断器与变压器的参数,将是涉及到能否发挥熔断器和负荷开关的使用,以及提高组合电器技术经济指标的重要问题。

    3.1.1 额定电流:凤凰小区箱变中变压器容量为315kV·A—630kV·A,高压额定电流为16A-33A,考虑过载因素SDLAT熔断器电流定为4OA-80A。负荷开关额定电流没有制约因素,其额定电流由机械强度、开关能力、标准化因素决定,一般选择为400A-630A。本小区箱变变压器高压负荷开关选用HXGN7-10G(F.R)型,I e =400A。

    进出箱变的高压线路选用MFF-10/400全绝缘负荷开关,I e =400A。高压电缆为YJV22-8.7/103×240。

    3.1.2 转移电流是一种三相短路电流值,当短路电流在转移点附近时,首开相短路电流由熔断器开断,而后二相短路电流则由熔断器转移给负荷开关开断。当短路电流大于转移电流时,三相短路电流全由熔断器开断。发生转移电流的条件如下:发生三相短路时,最快的熔体熔化成为首开相,其撞击器同时触发负荷开关脱扣器。此时,若负荷开关的分闸时间T小于第一与后二相熔断器馆断时间差△T(熔断器熔断时间有离散性),则另二相短路电流由负荷开关断开。反之,则由另二相熔断器开断。熔断器的时间——电流特性离散性小,熔断器动作快(弧前时间小)或延长负荷开关分闸时间,就可以降低或避开转移电流。高压熔断器一般只保护变压器低压倒端子内的短路,因端子短路有严酷的瞬态恢复电压(TRV),其徒度大,负荷开关难以承受,必须由熔断器断开故障。因此,转移电流应选择小于端子短路电流。综上所述,转移电流不仅与熔断器的时间一电流特性有关,还与熔断器撞击器触发负荷开关的分闸时间有关,0.9倍熔断器触发负荷开关分闸时间在熔断器的“时间——电流”特性电流偏差为—6.5%的曲线所对应的电流值就是三相转移电流值。

    3.1.3 交接电流是一种过电流值,低于交接电流的过电流,由负荷开关负责开断,高于交接电流的过电流是熔断器的保护范围。交接电流可以由负荷开关和熔断器两者的“时间——电流”特性曲线交点来确定。合理确定交接电流值,会减少限流熔断器的动作次数,具有一定的技术经济意义。特别是对真空和SF6负荷开关,可以提高交接电流接近转移电流以充分发挥这类负荷开关的开断能力之优势。

    故障电流高于转移电流是熔断器的保护范围,低于交接电流是负荷开关的保护范围,交接电流和转移电流之间是负荷开关和熔断器共同保护工作范围。组合电器与单独熔断器、负荷开关额定参数不一样。一般熔断器额定电流略高于组合电器额定电流,以确保组合电器的工作可靠性。额定电流、交接电流、转移电流都应按配合要求核定。

    3.2 箱变的过电压保护

    作为站内变压器和其它高压受电设备的过电压(雷电波或操作过电压)保护,箱变内应设避雷器。因10kV阀型避雷器FZ、FS系列工频放电电压有效值为26kV-31kV。氧化锌避雷器(MOA)的标称电压为19.5kV-21kV,对于10kV油浸变压器绝缘通常是按35kV工频耐压Imin。因此,阀型避雷器和MOA都能有效地进行保护。若采用环氧树脂干式变压器时,由于其绝缘是按28kV工频耐压1min,显然只有选用MOA作为过电压保护才是合理的。凤凰小区为从经济角度考虑,选用BS9型D,yn11接线的油浸全密闭、防尘、防腐及与可爆性气体隔离的变压器,其抗震性较好,当地震烈度达9度时,而无破坏。高压侧配套选用HY5W5-17/50避雷器(另外一种氧化锌避雷器),低压侧选用Y3W-O.38避雷器。

    3.3 计量与无功补偿

    高压计量,还是低压计量,各地要求不一。凤凰小区采用低压计量,没有电流表、电压表、电能表,关于变压器本身损耗问题,将其折合成电费一起由用户承担。考虑到小区负荷的特点,并结合以往设计的工程实践,无功补偿取变压器容量的1/6左右,即每一箱变补偿容量为90kvar。采用自动投切方式。

    3.4 开环点的选择

    环网在运行中,通常在某点用负荷开关断开网络形成两个独立的链状树干式供电系统,此断开点称开环点。开环点分为正常开环点和故障开环点。开环点的设置能保证单电源网络两端断路器不会同时断开(提高供电的可靠性)。双电源网络,因两路电源电压的数值和相位不可能完全一致,闭环运行将引起环流,增加供电线路能耗,故环网供电系统一般都是开环运行。选择开环点应使断口两端电压的数值和相位相差最小。具体实现此原则最通常的方法是:首先假设环网为闭环运行,通过计算找出由两端电源供电的变电所,求出功率分界点的位置,此功率分界点即为环网的正常开环点。如果出现有功功率与无功功率分界点不一致时,多因在高压线路中的电压损耗主要是由无功功率所引起,故此时应选择无功功率分界点作为正常开环点。

    一般功率分界点不会恰好落在某两个变电所之间。因此,只能通过计算,选择两端累计功率差值较小的点作为正常开环点。当然,在实际运行中,若发现实际运行功率与设备功率之间有差异,就应将正常开环点的位置加以调整,使环网运行于最佳状态。

    为了防止误操作形成闭环,在环网柜中设有闭锁装置。由物业管理人员负责控制,禁止其它人员随意操作。

    4、环网电缆的选择

    凤凰小区环网线路全部选用YJV22-8.7/10.3×240铠装交联聚乙烯电缆直接埋地敷设。电缆按长期允许载流量选择,并进行短路热稳定校验。1kV以下电缆当采用低压断路器或熔断器作网络保护时,一般均能满足稳定性要求,不必进行校验。

    5、针对气候特点对箱交提出特殊要求

    攀枝花市夏有酷署,冬无严寒,是一座四季常青的亚热带山城。它又是一座钢铁之城,污染较大,置于室外的箱变须考虑防晒、通风、散热、防污染措施、箱体采用双面通风窗,上盖及周边有百叶通风孔,为防止小动物侵入和防尘,通风孔采用钢板网加阻燃防尘滤布,防护等级应达IP44,顶盖应设置隔热层,四周设置活动遮阳板。或直接安装一套智能化恒温控制装置。