接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。
1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。
交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。
2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。
工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。
把电力系统的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。