3. 厨房
3.1 中、高档住宅厨房面积不应小于5m2;单排布置设备的厨房净宽不宜小于1.6m, 双排布置时净宽不宜小于2.2m。
3.2 橱柜布置应遵循洗、切、炒的流线,以间距800、单排布置为宜。炉灶应避开窗口设置;橱柜进深宜550,长度在2000-3000之间,吊柜进深350,净高不小于500;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座;电器插座应避免靠近水盆、灶具。(厨房具体设计可详集团设计工程部之《厨厕详图》)
              厨房主要设备尺寸表
设备名称        长(mm)        宽(mm)        高(mm)
灶台                800             500-550           650-700
洗涤台             900-1200         500-550              800
操作台     400-1200     500-550       800
吊柜(普通)  400-1200     300-350       ≮500
调料     400-1200     300-350      350-400
抽油烟机      800       300-350      根据油烟机型配合确定
3.3 冰箱位宽度不小于650,若考虑美式大冰箱尺寸应为800;注意冰箱门的开启方便及冰箱散热。
3.4 如洗衣机设在厨房,预留机位应不小于600x600;厨房仅在布置有洗衣机时设防止溢流和干涸的专用排水地漏地漏,地漏位于洗衣机出水口一侧,离橱柜距离不小于200。
3.5 洗菜盆,洗手盆建议采用底出水供水方式。
3.6 厨房吊柜设置时应注意避免挡窗。
3.7 吊顶下皮应高于窗洞上皮50。
3.8 厨房应设排烟道;中高档厨房应结合烟道设计管道井。(排烟道尺寸表详见“二.单元户型设计――9.油烟机” )为便于迅速排除油烟和异味,厨房外窗或外墙宜设换气扇。
3.9 北方地区厨房应进行采暖设计。
3.10 设于底层或靠外墙、靠卫生间的厨房壁柜内一定要采取防潮措施,北方地区尤其要注意。
3.11 厨房楼面结构板未降板时应设门槛。(现在都做了降板处理)
3.12 厨房门下端如设百页通风口,其外形尺寸不小于250×450;无百页者,门下空隙不应小于25。
级别: 筑业建筑匠
UID: 3846
精华: 0
发帖: 220
筑业威望: 220 点
筑业铜币: 844 枚
筑业贡献: 220 点
好评度: 220 点
在线时间: 17(时)
注册时间: 2011-01-21
最后登录: 2011-08-06
地板  发表于: 2011-01-21 06:46

对不起!您没有登录,请先登录论坛.
级别: 筑业建筑匠
UID: 3846
精华: 0
发帖: 220
筑业威望: 220 点
筑业铜币: 844 枚
筑业贡献: 220 点
好评度: 220 点
在线时间: 17(时)
注册时间: 2011-01-21
最后登录: 2011-08-06
4楼  发表于: 2011-01-21 06:46

5. 阳台
5.1 非封闭阳台地面应比室内最少低50,如有困难以及顶层露台的门应设门槛。
5.2 当洗衣机位于阳台时,洗衣污水不应直接排到雨水管内,应设防止溢流和干涸专用排水地漏;阳台栏板要考虑洗衣机位的摆放避免镂空;当洗衣机置于窗下时,窗台高度不宜小于1200,以保证窗的开启和给水管的设置。
5.3 进深大于1500的阳台挑梁要设计成梯形,避免挑梁高度过大影响室内采光。
5.4 阳台栏板下部应设100高边梁;阳台栏杆严禁横向设计,防止幼儿攀爬,减少安全隐患。
5.5 观景阳台宽度不宜小于1500,其它阳台不宜小于1200。
5.6 顶层阳台应设顶板;复式住宅的阳台应考虑晾衣及遮阳的需要。
5.7 北方地区生活阳台应设计为封闭阳台,且栏板及顶层阳台顶部要设保温以防止产生结露;底为架空的封闭阳台应在底板下面贴50厚聚苯保温板,并设吊顶。
5.8 阳台排水禁止散排应设地漏,地漏的位置建筑专业要结合雨水管,宜靠近外墙、阳台角端设置,不宜设在门口;阳台地面应向地漏找坡。
5.9 阳台门应选用密闭效果好、质量高的产品,不宜采用门联窗;考虑室内镶地板的高度,阳台门下门框高度不应小于50,避免使室内完成面高于门框,影响美观且不防水;北方地区开敞阳台门窗应为保温门窗。
5.10 各户毗邻阳台应考虑分隔,避免可以互相走通,减少不安全因素。
5.11 阳台金属栏杆应进行防锈处理;北方地区高层住宅宜采用实体栏板。
5.12 高层阳台使用玻璃栏板时应充分考虑安全性,玻璃厚度不小于10厚。
级别: 筑业建筑匠
UID: 3846
精华: 0
发帖: 220
筑业威望: 220 点
筑业铜币: 844 枚
筑业贡献: 220 点
好评度: 220 点
在线时间: 17(时)
注册时间: 2011-01-21
最后登录: 2011-08-06
5楼  发表于: 2011-01-21 06:52

6. 门
6.1 门洞口宜按如下尺寸设计:
6.1.1 入户门1000x2100(普通)1200x2100(高档),位于门洞外樘;
6.1.2 卧室门 900x2100,位于门洞中樘;
6.1.3 厨房门 800x2100,位于门洞内樘;门下方宜设250×450通风百页;无百页者,门下空隙不应小于25。
6.1.4 卫生间门 750x2100,位于门洞外樘;门下方宜设300x300或250×450通风百页;无百页者,门下空隙不应小于25。
6.1.5 佣人房门 800x2100,位于门洞中樘;
6.1.6 门碰距地100。
6.2 门垛尺寸不小于50 ,且做构造柱加固。(施工时注意不要遗漏)
6.3 外檐门应外开以防风。
6.4 住户首层外檐门窗需考虑防盗设施。
7.窗
7.1 凸窗窗台高宜400-450,进深500。
7.2 距地900高以下应为固定窗扇,且全落地窗应设900高窗护栏(窗外为阳台或平台时不受此限制)。
7.3 窗楣应设滴水槽。
7.4 凸窗遮阳板在墙根处应设导流槽,以免遮阳板上的水停留时间过长,导致砌体外墙渗漏;或者在遮阳板外墙挑檐位置设﹥100高混凝土止水坎(详第四部分节点详图)。
7.5 厨卫窗台宜900高,窗上部应设400-450高固定扇以安装排风扇,并在相应位置设中心距地2000的电源插座,固定扇开关和顶灯开关一起设于卫生间门口。厨卫横向管线应贴近楼板以免挡窗。
7.6 厅卧窗上皮距楼地面高度宜为2300或以上;厨卫考虑设备污水管不穿洞(走梁下),可降低到2200。
7.7 开间大于、等于3300的房间窗宽不宜小于1800。
7.8 未设阳台的起居厅大窗开启扇最少有两扇,以便于空调室外机安装。
7.9 两侧未设混凝土挡板的凸窗设计时应考虑风向因素,开启扇不应面向主导风向以免引起漏水。
7.10 窗框与凸砼体结合的施工缝一定要用防水砂浆填实,避免杂物导致凸窗台底板部及窗角处渗水。
7.11 窗型设计时不应仅考虑外观整体形象,还应考虑室内通风,开启扇面积不小于房间地板面积的1/20且厨房不得小于0.6㎡;凸窗不应采用较特殊、拼接过多的窗型。
7.12 北方地区凸窗上、下封板一定要贴保温板或抹保温砂浆,以免墙体交接处产生结露。
7.13 位于转角处的窗(阳台门)应避免视线干扰。
级别: 筑业建筑匠
UID: 3846
精华: 0
发帖: 220
筑业威望: 220 点
筑业铜币: 844 枚
筑业贡献: 220 点
好评度: 220 点
在线时间: 17(时)
注册时间: 2011-01-21
最后登录: 2011-08-06
6楼  发表于: 2011-01-21 06:54

[hide=20,money]8.空调
8.1 采用分体式空调,空调室内机应避免对床直吹;户型单元平面图应绘制家具布置图并确定室内机位置。
8.2 空调机位
8.2.1 空调机位应考虑便于安装及维修(不必用吊篮);
8.2.2 不宜设在凸窗窗台板下面,应靠近门窗洞口设置;
8.2.3 位于凹槽处距离过近而对吹的两个室外机应相互错位;
8.2.4 如空调板设于卫生间外墙,卫生间的窗户开启扇应考虑空调主机出去,宽度不小于700,高不小于1100。
8.3 室外机位下皮距地宜1600(双机1000)。         

    型号 常用分体空调室内、室外机参考尺寸

1                 长  高  厚          长   高   厚
2    1匹   800  250  180           800   560   240
3  1.5匹  900  280  180           800  560     240  
4  2匹  1150  320  200             850  880  350
5  2.5匹  1200  350  200         890  900  350
  
 注:本表为偏大机型尺寸,仅供参考;不同品牌外形尺寸略有不同。  

8.4 空调洞要靠近空调插座并在同一方位。(详第四部分节点详图)
8.5 大面积起居厅要考虑大功率空调或柜机,应考虑柜机留洞位置、冷凝水管预埋,管中距地350。
8.6 普通分体空调冷凝水管应预埋,避免直接插入雨水管中(特别是北方地区);标准层留三通,距地1800;三通口留于室内时,考虑美观高度可适当上移。(详第四部分节点详图)
8.7 空调外机不宜设置在封闭阳台内,夏季不散热,易死机,噪声大。
8.8 北方特别是东北地区空调板应设保温减少冷桥。
8.9 低档项目宜考虑窗式空调的安装。
8.10 阳台推拉门到墙边应留不小于100宽的门垛,避免空调管穿玻璃。
[ 此帖被caiyuxin在2011-01-21 07:00重新编辑 ]
级别: 筑业建筑匠
UID: 3846
精华: 0
发帖: 220
筑业威望: 220 点
筑业铜币: 844 枚
筑业贡献: 220 点
好评度: 220 点
在线时间: 17(时)
注册时间: 2011-01-21
最后登录: 2011-08-06
7楼  发表于: 2011-01-21 07:01

对不起!您没有登录,请先登录论坛.
级别: 筑业建筑匠
UID: 3846
精华: 0
发帖: 220
筑业威望: 220 点
筑业铜币: 844 枚
筑业贡献: 220 点
好评度: 220 点
在线时间: 17(时)
注册时间: 2011-01-21
最后登录: 2011-08-06
8楼  发表于: 2011-01-21 07:02

对不起!您没有登录,请先登录论坛.
级别: 筑业建筑匠
UID: 3846
精华: 0
发帖: 220
筑业威望: 220 点
筑业铜币: 844 枚
筑业贡献: 220 点
好评度: 220 点
在线时间: 17(时)
注册时间: 2011-01-21
最后登录: 2011-08-06
9楼  发表于: 2011-01-21 07:03

对不起!您没有登录,请先登录论坛.
上一主题下一主题
«1234»Pages: 1/4     Go