容积式电热水器电量计算

容积式电热水器电量计算:
N=1.1×〔3600qr(tr-tl)C/(3617×103η)-VΔtC/(3617×103ηT )〕
qr--热水流量(L/S),qr=2×0.15=0.3L/S (1个浴盆混合阀额定流量0.24L/S,40℃混合水中60℃占64%,5℃冷水占36%,则热水出流秒流量为0.15L/S,2个同时使用0.3L/S)
tr=60℃,tl=5℃
1.1—    热损失系数
C――比热容 (J/kg. ℃)C=4187
3617×103――热工当量 (J/KW. h)
η――加热器效率 0.95
V――热水器热水有效容积,200×0.75=150L
Δt――考虑热水流出、冷水进入,平均按50℃计
T――使用时间,即放满浴盆150L的时间。浴盆混合水嘴额定流量0.24L/S,放满共需150/0.24=625s=625/3600h
N=1.1×〔3600×0.3×(60-5)×4187/(3617×103×0.95)-150×50×4187/(3617×103×0.95×625/3600 )〕
=1.1×(72.4-52.6)
=21.8 KW

根据以上热水计算,要满足2个浴盆约10min不间断地放满热水,并保证足够水温,设置容积式电热水器200L,热水器的电量不小于21.8kw。