上一主题下一主题
«123»Pages: 1/3     Go
主题 : 家装工程验收规范
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
楼主  发表于: 2010-08-05 22:52

家装工程验收规范

1、管道安装有哪些规定?
(1)管道工程应根据住户要求安装,完工后应试压、检验合格,方可进行其他装饰工程。
(2)选用的管道、管件质量应符合现行国家标准的规定。
(3)管道的安装,必须横平竖直。排水管道必须畅通。
(4)安装的各种阀门位置应正确,便于使用和维修。
(5)经通水试压所有接头,阀门与管道连接处不得有渗水、漏水现象。
(6)镀锌管道端头接口螺纹必须有八牙以上,进管必须有五牙以上,不得有爆牙,生料带必须5圈以上,方可接管绞紧,绞紧后,不得朝相反
方向回铰。安装完毕后,应用清漆涂刷接口并应及时用勾钉固定。管道与管件或阀门之间不得有松动。
(7)塑料(PVC)管道、管件,应严格按产品说明书规定安装。
(8)热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。
(9)洗面器的冷热水接头应安装在洗面器下方,龙头连接应冷水在右,热水在左。
(10)浴缸排水口应对准落水管口,并做好密封,严禁使用塑料软管连接。淋浴龙头应安装在下水口的同一边,冷水在右、热水在左,龙头
位置端正,碗形护罩紧贴墙面。
2、管道工程验收有哪些要求?
(l) 管道、管件质量应符合现行国家标准。
(2)阀门安装应端正,开关应灵活。
(3)经通水试压,所有管道。阀门、接头应无渗水、漏水现象。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
沙发  发表于: 2010-08-05 22:53

3、家庭装修冬季施工该注意哪些问题?家庭装修冬季能否施工?施工中应该注意什么?
北京地区四季分明,但冬季一般不是严冬,严冬是指气温在O摄氏度以下有冰冻的气候,有些工种在此气温下施工,确实会影响施工质量。
如:①在进行砌墙、贴墙地砖、铺大理石等温作业时,由于冰冻,水泥就没有凝固力,等化冻自然干燥后,所贴的墙、地砖等会脱壳或自然剥离。
②在打制木制品时,如用白胶粘合,则应注意白胶的性能,由于冰冻,很可能会影响粘结力度。
③在做油漆时,由于气温太低,固化时间长,但不影响施工,如遇连续下雨,那么最好避免油漆施工。
④在贴墙纸或刷墙面涂料时,由于冰冻,墙纸胶和涂料均会出现冻状,此时千万不能用开水掺和加温或用其他方式加温,开水掺和会稀释胶水,使胶水粘度明显下降;用掺水加温,虽然胶水可以涂抹开来,但上墙后会立即冻住,造成涂抹不均,缺少粘性,大大影响质量。冬季施工还得注意安全,施工人员千万不能用电、煤气来取暖,这样会有生命危险,也不要为了赶进度,在房间里用煤气取暖器或小太阳灯来提高室内温度,这种做法属于不文明施工,不但影响施工质量,而且非常危险。严冬施工,由于时间紧,应该合理抓紧与水无关的施工工种,如吊顶、铺木地板、制作门窗、木护墙以及铺设电线等。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
板凳  发表于: 2010-08-05 23:00

4、电气安装有哪些验收要求?
(l) 电气装置安装施工及验收,应符合消防、环保等现行的有关标准、规范的规定。
(2)工程验收时,应对下列项目进行检查:
①漏电开关安装正确,动作正常。
②各回路的绝缘电阻应大于等于0.22MΩ保护地线(PE线)与非带电金属部件连接应可靠。
③电气器件、设备的安装固定应牢固、平整。
④电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好。
⑤开关、插座、终端盒等器件外观良好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平整,安装方式符合规定。
⑥并列安装的开关、插座、终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定。
⑦弱电系统功能齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平整。工程交接验收时,宜向住户提交下列资料:
①配线竣工图,图中应标明暗管走向(包括高度)、导线截面积和规格型号。
②漏电开关、灯具、电器设备的安装使用说明书、合格证、保修卡等。
③弱电系统的安装使用说明书、合格证、保修卡、调试记录等。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
地板  发表于: 2010-08-05 23:00

5、电气工程施工有哪些规定?
电气工程施工规定:
1)、 进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具有过负载、过电压保护功能,下分3-4路出线,分别控制照
明、空调、插座回路。
2) 、照明灯具应分别单独安装开关,组合灯具可分组控制。根据需要可安装双挖开关。
3) 、家用电器采用单相插座作为电源接插件的接电方式。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如
电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关使用时,接电功率不在此限。
4)、 功率较大的用电设备(如空调、电热水器、微波炉、烤箱、浴室浴霸等)宜单独回路配线,并选用ISA单相插座。
5)、 卫生间插座应选用防溅式插座(带有防水罩)。
6)、 塑料护套线不应直接铺设在抹灰层、吊顶、护墙板内。应加金属或pvc护套
7)、 电气装置应接线牢固,接触良好,非带电金属部分应可靠接地。
8)、 电气线路与热水管间平行敷设距离规定如下:热水管在下方时,不应小于300mm;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷
设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。
9)、 弱电系统包括电话、有线电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和煤气报警器等)的配线可采用暗配或明配。
10)、 弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
4楼  发表于: 2010-08-05 23:01

6、涂料工程有哪些规定?
涂料工程一般有以下几条规定:
1)、涂料的品种和质量应符合设计要求和现行国家标准的规定。
2)、涂料工程的基体或基层应干燥。
3)、涂料施工后,应防止水淋、尘土沾污和热空气侵袭。
4)、厨房、卫生间涂料工程,应使用具有耐水性能的腻子。
5)、应严格控制涂料的工作粘度或稠度,施涂时不流坠,不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释。
6)、双组分或多组分涂料,应按规定的配合比,根据使用情况分批混合,应充分搅拌并在规定的时间内用完。
7)、每次施涂涂料必须在前一遍涂料干燥后方能进行,施涂应均匀,不得漏涂。
8)、水性和乳液涂料施涂时的环境温度,应按规定控制。
9)、采用机械喷涂时,应将不喷涂的部位遮盖,以防止沾污。
10)、施涂工具使用完毕后,应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
5楼  发表于: 2010-08-05 23:01

7、裱糊工程有哪些规定?
裱糊工程的一般规定有以下几点:
l)、裱糊工程的基体或基层表面应平整,对于遮盖力低的壁纸和墙布,基层表面颜色应进行淡化处理。裱糊工程的基体或基层应干燥。
2)、裱糊前,应将突出基层表面的设备或附件卸下,钉帽应进入基层表面,并涂防锈涂料,钉眼用油性腻子填平。
3)、裱糊工程基层涂抹的腻子,应坚实牢固,不得粉化、起皮和裂缝。
4)、裱糊过程中和干燥前,应防止穿堂风劲吹和温度突然变化。
8、裱糊工程有哪些验收要求?
裱糊工程验收要求如下:
l)、裱糊工程完工并干燥后,方可验收。
2)、验收时,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求。
3)、裱糊工程质量应符合下列规定:
①壁纸,墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污,斜视时无胶痕。
②表面平整、无波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、顶角线、贴脸板、踢脚线、护墙板压条、窗帘盒紧接,距离l米处,目测不得有明显缝隙。
③各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接。
④阴阳转角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角和阳角处无接缝。阳角折回平面距阳角10厘米不得有接口。
⑤壁纸、墙布边缘平直整齐,不得有纸毛,毛刺。
⑤不得有漏贴、补贴和脱层等。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
6楼  发表于: 2010-08-05 23:01

9、花饰工程有哪些规定?
花饰工程一般规定如下:
1)、花饰的品种、规格、式样以及基层构造、固定方法,应符合住户或设计要求。
2)、卫生间、厨房,不得使用未经防水处理的石膏花饰、纸质花饰等。
3)、花饰安装完毕后,应采取保护措施,防止损坏。
10、花饰工程验收有哪些要求?
花饰工程验收要求如下:
l)、花饰工程完工并干燥后,方可验收。
2)、验收花饰工程,应检查在饰的品种、规格、图案是否符合要求。
3)、花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差,应符合下列规定:
①条形花饰的水平和垂直允许偏差,每米不得大于1mm,全长不得大于3mm。
②单独在饰位置的允许偏差,不得大于10mm。
③花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密,不得有裂缝、翘曲、缺梭掉角等缺陷。
④被花表面应光洁,图案清晰,无裂缝。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
7楼  发表于: 2010-08-05 23:02

11、吊顶工程有哪些规定?
吊顶工程应符合下列规定:
1)、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求或住户要求。
2)、吊顶龙骨在保管安装时,不得扔摔、碰撞。罩面板在运输和安装时,应轻拿轻放,不得损坏板材的表面和边角。并应防止受潮变形。
3)、吊顶内灯槽、斜撑、十字撑,应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结, 应在基层顶板上另埋设吊点。
4)、罩面板应按规格、颜色分类选配。
5)、罩面板安装前,应根据构造需要分块弹线。带装饰图案罩面板,宜由中间向两边对称排列安装。墙面与顶棚的接缝应交接一致。
6)、罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密,不得有漏缝现象。
7)、搁置式的轻质罩面板,应设置压卡装置。
8)、罩面板不得有悬臂现象。
9)、吊顶施工过程中,电气设备等安装应密切配合,特别是吊灯、电扇等处的增补强度应符合设计要求。
l0)、罩面板安装后,应防止损坏及污染。
11)、落空4米以上的石膏板吊顶,除用自攻钉固定外还应增加粘接固定。所有金属点应用油漆封堵。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
8楼  发表于: 2010-08-05 23:02

12、吊顶工程有哪些验收要求?
吊顶工程验收要求如下:
1)、吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计及有关规范要求。
2)、罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有折裂、缺菱掉角、锤伤等缺陷。接缝应均匀一致,粘贴的面板不得有脱层,胶合板不得有刨透之处。
3)、搁置的罩面板不得有漏透、翘角现象。
4)、吊顶罩面板工程质量允许偏差。
13、板块材料铺贴工程有哪些规定?
板块材料铺贴工程应符合下列规定:
1)、地面铺贴各类材料,宜在室内顶面、墙面装饰工程基本完工后进行。
2)、铺设木地板、拼花地板面层时,房间应干燥,避免在气候潮湿的情况下施工。
3)、用水泥砂浆铺设面层,基面应粗糙、洁净和湿润,在混凝土楼板面上铺设,如表面光滑,应予凿毛。
4)、用水泥砂浆作楼板面找平层时,应待找平层抗压强度达到1.17 7MPa后方可铺贴大理石或花岗岩板块。铺设前应刷以水灰比为0.4-0.5的水泥浆,随刷随铺,并不得在其上行走。
5) 、地板和拼花地板(包括木搁栅、垫木),所用木材的选材标准和铺设时的含水率限值应按国家标准《木结构工程施工及验收规范)(GBJ 206一83)中规定执行。??????
6)、木质踢脚板应在木地面磨光后设置。
7)、选用的同质砖、地砖、大理石、花岗岩板、瓷砖等应符合国家标准、行业标准中的特级品或一级品质量要求。
8)、在铺设木地板使用胶粘剂的房间内,不得有明火.
级别: 筑业建筑匠
UID: 1634
精华: 0
发帖: 289
筑业威望: 289 点
筑业铜币: 834 枚
筑业贡献: 289 点
好评度: 289 点
在线时间: 20(时)
注册时间: 2010-05-31
最后登录: 2011-01-17
9楼  发表于: 2010-08-05 23:03

14、板块材料铺贴工程有哪些验收要来?
板块材料铺贴工程验收要求如下:
1)、木质地板安装验收要求应符合下列规定:
①材质应符合住户要求及现行产品标准。
②地板安装(粘结)应牢固,无声响,无松动。
③木地板表面应创平磨光,无刨痕、刨花和毛刺现象。涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰。
④拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象。
⑥踢脚板地板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
2)、塑料板面层施工质量验收要求,应符合下列规定:
①材质、色调、铺贴图案应符合住户要求。
②表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡。
③色泽一致,接缝严密,四边顺直,脱胶处不得大于20平方厘米,其相隔间距不得大于500mm。
④与管道结合处应严密、牢固、平整。
⑤踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于3mm,与墙面紧贴,无缝隙。
3)、板块面层施工质量验收要求,应符合下列规定:
①材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定。
②铺贴应牢固,不松动,地面平整高差不大于0。3mm。
③铺贴图案清晰,无污、粘痕。
④接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2mm。
①接缝宽度不大于1mm。
⑤块与块之间接缝高差不大于0.3mm
4)、地砖、瓷砖施工质量验收要求,应符合下列规定:
①材质及图案应符合住户要求,产品质量符合国家标准特级品、一级品技术规定。
②铺贴应牢固,不松动。
③地面图案清晰,无粘污、浆痕等。
④表面色泽一致,接缝均匀,周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺棱等现象。
⑤坡度满足排水要求,不倒泛水,无积水,与地漏结合处严密牢固。
⑥踢脚板与地砖连接严密,踢脚板上沿平直,全长高差不超±3mm,与墙面结合牢固,无缝隙。
上一主题下一主题