一、垂直电梯
1、酒店及办公主楼
1)型号建议:
主楼电梯是整个建筑中最主要的部分,电梯的方案和配置应符合大楼的定位。迅达推荐最高档次S7000电梯,该电梯主要用于高档写字楼、高档酒店等场所。各电梯厂商相对应产品如下。
厂商 迅达 三菱 通力 奥的斯 蒂森
电梯系列 S7000 GPM-Ⅲ Alta E-class BO61
上述电梯型号为各厂各集团公司最高档次的电梯。
2)进口件
曳引机、控制柜、门机、轿厢、安全钳、限速器等关键部件进口(产地:欧美及日本,进口部件需提供进口报关单据)
3)空间设计:
主楼电梯作为整个建筑中最核心的交通运输部分,这些电梯在轿厢、厅门的尺寸显得尤为重要,迅达的建议如下:
酒店部分高速群控客梯:
轿厢载重1600kg: 轿厢净高度(吊顶前)3200mm
厅轿门尺寸(宽X高)1200mmX2400mm
轿厢尺寸按照国家标准
办公部分高区群控客梯;办公部分低区群控客梯:
轿厢载重1350kg: 轿厢净高度(吊顶前)3200mm
厅轿门尺寸(宽X高)1100mmX2400mm
轿厢尺寸按照国家标准4)轿厢预留二次装修重量:
由于酒店和办公部分在使用功能上的区别,酒店电梯装饰通常需要更加的豪华,而办公部分更注重实用性和简洁明快,因此建议如下:
酒店部分:预留装修重量为700kg
办公部分:预留装修重量为600kg
5)电梯装饰设计:
酒店部分:首层厅门建议采用蚀刻不锈钢,其余层建议采用镜面不锈钢。轿厢前壁及轿门装饰建议采用镜面不锈钢,其它可以由电梯供应商预留装修重量,由室内专业精装修单位按酒店管理方要求之装修风格来完成。
办公部分:层层厅门及轿门建议全部采用发纹不锈钢(便于维护打理),轿厢装饰可以要求各厂家提供设计建议,主要可以采用发纹、镜面或参照酒店设计。
2、其余消防梯及货梯
和主客梯的主要区别就在于轿厢及厅门的设计尺寸上:
轿厢载重1350kg: 轿厢净高度(吊顶前)2500mm
厅轿门尺寸(宽X高)1200mmX2100mm
轿厢尺寸按照国家标准
轿厢载重1000kg: 轿厢净高度(吊顶前)2500mm
厅轿门尺寸(宽X高)1000mmX2100mm
轿厢尺寸按照国家标准
如要考虑到今后的运输一些大型设备或物品的使用要求,对于其中的一些特殊电梯仍可参考使用高轿厢及高厅门设计,但在进口部件配置要求上就提供厂家标准配置就可以了,不要强调采用太多的进口部件。