我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历: .fi/I
按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。 -w;(cE
梁中出现两种吊筋时如何处理? ~XydQJ^*
在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22/2B25。而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽) _TUk(Qe
当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的? 'JdkUhq1V
当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为5B22,下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座,2根20锚固在支座。 xq%{}
梁变截面在软件中是如何处理的? QN>7~=`
在软件中,梁的变截面情况分为两种: vLa#Y("
1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d+高差。 1AHx"e,;L
2、当高差<1/6的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。 2b=)6H1
如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋? PF`rWw
如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况: 1/ZR*fa
1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置; T#!lPH :&h
2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。 _P,^_%}V06
r]P, 9
~~F2Ij
每米高圆形柱螺旋钢筋长度计算公式:L=N(P*P+(D-2b+do)^2*π^2)^0.5+两个弯钩长度 tZ2K$!/B
式中: V5D2\n3A
N=螺旋圈数,N=L/P(L为构件长即圆形柱长) /^#G0f*N
P=螺距 t~M
$%)h
D=构件直径 H]31l~@]
do=螺旋钢筋的直径 !asqr1/
b=保护层厚度. ohc1 ~?3b
另外: 49 }{R/:
钢筋理论质量=钢筋计算长度*该钢筋每米质量 fP%Fyg^k
钢筋总耗质量=钢筋理论质量*[1+钢筋(铁件)损耗率] UQd6/mD`e
钢筋理论质量计算捷径: 3+YbA)i;
钢筋理论质量=钢筋直径的平方(以毫米为单位)*0.00617