第2.2.6条 在三相四线制配电系统中,中性线(以下简称N线)的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
第2.2.7条 以气体放电灯为主要负荷的回路中, 中性线截面不应小于相线截面。
第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线作PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合表2.2.9的规定。
PE线最小截面 表2.2.9
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2
注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之最接近的标准截面导体。