第一章  采暖与卫生工程

    第一节  共性问题

    禁忌1  施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
    后果  工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。
措施  暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。

    禁忌2  阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。
    后果  系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
措施  阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。

禁忌3  安装阀门的规格、型号不符合设计要求。例如阀门的公称压力小于系统试验压力;给水支管当管径小于或等于50mm时采用闸阀;热水采暖的干、立管采用截止阀;消防水泵吸水管采用蝶阀。
后果  影响阀门正常开闭及调节阻力、压力等功能。甚至造成系统运行中,阀门损坏被迫修理。
措施  熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门的公称压力要满足系统试验压力的要求。按施工规范要求:给水支管管径小于或等于50mm应采用截止阀;当管径大于50mm应采用闸阀。热水采暖干、立控制阀应采用闸阀,消防水泵吸水管不应采用蝶阀。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
沙发  发表于: 2009-12-07 08:56

禁忌4  阀门安装方法错误。例如截止阀或止回阀水(汽)流向与标志相反,阀杆朝下安装,水平安装的止回阀采取垂直安装,明杆闸阀或蝶阀手柄没有开、闭空间,暗装阀门的阀杆不朝向检查门。
后果  阀门失灵,开关检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
措施  严格按阀门安装说明书进行安装,明杆闸阀留足阀杆伸长开启高度,蝶阀充分考虑手柄转动空间,各种阀门杆不能低于水平位置,更不能向下。暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。

禁忌5  蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘。
后果  蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
措施  要按照蝶阀法兰的实际尺寸加工法兰盘。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
板凳  发表于: 2009-12-07 08:57

禁忌6  建筑结构施工中没有预留孔洞和预埋件,或预留孔洞尺寸偏小和预埋件没做标记。
后果  暖卫工程施工中,剔凿建筑结构,甚至切断受力钢筋,影响建筑物安全性能。
措施  认真熟悉暖卫工程施工图纸,根据管道及支吊架安装的需要,主动认真配合建筑结构施工预留孔洞和预埋件,具体参照设计要求和施工规范规定(见表1-1)。
预留孔洞尺寸    表1-1
项次        管道名称        明管留管尺寸
(mm)
长×宽        暗管墙槽尺寸
(mm)
宽度×深度
1        采暖或给水立管        (管径小于或等于25mm)
(管径32~50mm)
(管径70~l00mm)        100×100
150×150
200×200        130×130
150×130
200×200
2        —根排水立管        (管径小于或等于25mm)
(管径70~l00mm)        150×150
200×200        200×180
250×200
3        二根采暖或给水立管        (管径小于或等于50mm)        150×100        200×130
4        一根给水立管和一根排水立管在一起        (管径小于或等于50mm)
(管径70~l00mm)        200×150
250×200        200×130
250×200
5        二根给水立管和一根排水立管在一起        (管径小于或等于50mm)
(管径70~l00mm)        200×150
350×200        250×200
380×200
6        给水支管或散热器支管        (管径小于或等于50mm)
(管径32~40mm)        100×100
150×130        60×60
150×100
7        排水支管        (管径小于或等于80mm)
(管径l00mm)        250×200
300×250        -
8        采暖或排水主干管        (管径小于或等于80mm)
(管径100~l50mm)        300×250
350×300        -
9        给水引入管        (管径小于或等于100mm)        300×200        -
10        排水排出管穿基础        (管径小于或等于80mm)
(管径100~l50mm)        300×300
(管径+300) × (管径+200)        -
注:1.给水引入管,管顶上部净空一般不小于l00mm。
   2.排水排出管,管顶上部净空一般不小于150mm。

禁忌7  混凝土、砖墙上栽角钢支架时,用砂子灰及碎砖头作填充材料。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
地板  发表于: 2009-12-07 08:57

禁忌12  管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求。
后果  管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
措施  焊接管道对口后,管子不能错口,要在一个中心线上,对口应留间隙,厚壁管要铲坡口,另外焊缝的宽度、高度应按照规范要求焊接。

禁忌13  管道直接埋设在冻土和没有处理的松土上,管道支墩间距和位置不当,甚至采用干码砖形式。
后果  管道由于支承不稳固,在回填土夯实过程中遭受损坏,造成返工修理。
措施  管道不得埋设在冻土和没有处理的松土上,支墩间距要符合施工规范要求,支垫要牢靠,特别是管道接口处,不应承受剪切力。砖支墩要用水泥沙浆砌筑,保证完整、牢固。

禁忌14  固定管道支架的膨胀螺栓材质低劣,安装膨胀螺栓的孔径过大或者膨胀螺栓安装在砖墙甚至轻质墙体上。
后果  管道支架松动,管道发生变形,甚至脱落。
措施  膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。

禁忌15  管道连接的法兰盘及衬垫强度不够,连接螺栓短或直径细。热力管道使用橡胶垫,冷水管道使用石棉垫,以及采用双层垫或斜面垫,法兰衬垫突人管内。
后果  法兰盘连接处不严密,甚至损坏,出现渗漏现象。法兰衬垫突入管内,会增加水流阻力。
措施  管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
4楼  发表于: 2009-12-07 08:58

禁忌16  管道系统水压强度试验和严密性试验时,仅观察压力值和水位变化,对渗漏检查不够。
后果  管道系统运行后发生渗漏现象,影响正常使用。
措施  管道系统依据设计要求和施工规范规定进行试验时,除在规定时间内记录压力值或水位变化,特别要仔细检查是否存在渗漏问题。

禁忌17  污水、雨水、冷凝水管不做闭水试验便做隐蔽。
后果  可能造成漏水,并造成用户损失。
措施  闭水试验工作应严格按规范检查验收。地下埋设、吊顶内、管子间等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏。

禁忌18  管道系统竣工前冲洗不认真,流量和速度达不到管道;中洗要求。甚至以水压强度试验泄水代替冲洗。
后果  水质达不到管道系统运行要求,往往还会造成管道截面减少或堵塞。
措施  用系统内最大设汁流量或不应小于3m/s的水流速度进行冲洗。应以排出口水色、透明度与入口水的水色、透明度目测一致为合格。

禁忌19  冬期施工在负温度下进行水压试验。
后果  由于水压试验时管内很快结冰,使管冻坏。
措施  尽量在冬施前进行水压试验,并且试压后要将水吹净,特别是阀门内的水必须清除于净,否则阀门将会冻裂。工程必须在冬季进行水压试验时,要保持室内正温度下进行,试压后要将水吹净。在不能进行水压试验时,可用压缩空气进行试验。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
5楼  发表于: 2009-12-07 08:58

禁忌20  寒冷地区管道试水后,在冬季没有及时排泄管路积水。
后果  管道和零件冰冻损坏,造成停水修理,影响正常生产和生活用水。
措施  在寒冷地区应及时排除管中积水。

禁忌21  隐蔽工程项目不经检查或不合格时,便开始进行下道工序施工。
后果  工程遗留隐患,往往会造成返工损失。
措施  凡是工程中埋地或埋入混凝土的部位,有隔热保温要求的管道或设备,以及安装在人不能进入的管沟、管井和设备层内的管道及附件,都应及时进行隐蔽工程检查,合格后方可进行下道工序施工。

禁忌22  管道相同的同类型房间不做样板间。
后果  造成房间内的水管相同而做法不一样,甩口尺寸不统一,造成返工。
措施  管道相同的同类型房间,如卫生间管道施工必须先做样板,检查管道横平竖直,甩口尺寸符合设计图纸及厂家样本要求,确保每个工人施工的每一间管道做法都一致,而且与其他专业不交圈的地方要进行改正。然后按照样板的做法地行大面积管道施工。

禁忌23  水泵基础的强度不检查便安装水泵。
后果  水泵运行中,基础强度不够损坏。
措施  水泵安装前,不但对其基础尺寸、位置和标高校对外,还应对其强度进行检查,保证符合设计要求。

禁忌24  水泵进出口处的配管和阀门不设固定支架。
后果  水泵配管和阀门的重量直接由水泵接口承受,以及造成水泵进出门连接柔性短管扭曲变形。
措施  水泵配管或阀门处、应设独立的固定支架,同时保证水泵进出口连接柔性短管轴线,在管道与泵接口两个中心的连线上。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
6楼  发表于: 2009-12-07 08:58

第二节  室内给水工程

禁忌31  埋设管道使用管补心、油任,法兰等活接头部件。
后果  管道在施工中由于成品保护不够遭受外力,或者因系统运行产生的水锤现象而损坏。
措施  埋设管道变径,应采用异径管箍连接,不应使用油任、法兰等活接头部件。
    
禁忌32  管道直接埋设在焦渣层或含有腐蚀性土中。
后果  管道遭受腐蚀后,缩短正常使用年限。
措施  管道直接埋设在焦渣层等含有腐蚀性土中,应采用沙浆保护等技术措施。
    
禁忌33  埋地管道的地面立管预留甩口不能满足立管安装的距墙尺寸要求。
后果  返工修理,甚至破坏地面。
措施  管道立管甩口施工前应准确了解墙体尺寸,特别是装饰层的厚度,保证管道或附件外边距墙体表面不小于km间隙。

禁忌34  生活给水管道使用镀锌钢管和零件,甚至非镀锌钢管和零件。生活饮用水箱(罐)内涂普通防锈漆等不符合生活饮用水卫生要求的涂料。
后果  二次污染生活饮用水水质,危害人体健康。
措施  城镇新建住宅中禁止使用镀锌管及附件,应该采用卫生健康的塑料管、铝塑复合管、铜塑复合管及铜管。生活饮用水箱(罐)应选用符合卫生标准的玻璃钢水箱、搪瓷衬里钢板水箱以及不锈钢水箱等。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
7楼  发表于: 2009-12-07 08:58

禁忌35  安装水表时,水表贴着墙面,以及水表前后没有足够的直线管段。
后果  水表贴紧墙面,则给水表的安装、检修和查看水表数据带来困难;水表前后没有足够的直线管段,那么流过水表的水的形态是杂乱无章的,造成很大阻力。
措施  水表应安装在便于检修、查看和不受曝晒、污染、冻结的地方;安装螺翼式水表时,表前阀门应有8~10倍水表直径的直线管段,其他水表的前后应有不小于300mm的直线管段;室内分户水表其表外壳距净墙表面不得小于30mm,表前后直线管段长度大于300mm时,其超出管段应械弯沿墙敷设。

禁忌36  水表的前后两连接管段不在同一直线上,强行用活接头连接。
后果  水表的活接头处承受很大内应力,造成水表活接头破裂、漏水。
措施  安装水表时,首先应检查活接头质量是否可靠、完整无损,若水表与其连接的前后管段不在同一直线上,必须认真调整,调整合适后,先用手把水表两端活接头拧上2~3扣,左右两边必须同时操作,再检查一遍,到水表完全处于自然状态下,再同时拧紧活接头。
禁忌37  生活热水管道安装位置不符合施工规范的要求。
后果  影响使用,甚至造成烫人事故。
措施  冷、热水管和水龙头并行安装,应符合施工规范要求,上下平行安装时,热水管应在冷水管上面;垂直安装时,热水管应在冷水管面向的左侧;在卫生器具上安装的冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的右侧。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
8楼  发表于: 2009-12-07 08:58

禁忌38  生活水箱给水进水口低于溢流管水口。
后果  给水管停水后因水箱水回流而给水管被污染。
措施  生活的饮用水不得因水倒流而被污染,给水管配水进口不得被任何液体或杂质所淹没,生活水箱给水进水口高出溢流管其最小间隙为给水管管径的2.5倍。溢流管不得与下水道直接连接,出口应设网罩。

禁忌39  高位水箱给水出水管没有消毒设施。
后果  因为生活饮用水没有再次消毒,饮用后会对人体造成伤害,不符合卫生防疫部门的要求。
措施  高位水箱给水出水管应设有消毒设施,目前情况下一般采用紫外线消毒器进行消毒(见图1-1)。

图1-1  紫外线消毒器

禁忌40  高层热水供应系统管道间支管阀门与立管直接连接。
后果  因立管的伸缩变形,使支管阀门损坏断裂。
措施  高层热水供应系统管道间支管阀门与立管连接时,支管不能直接与立管连接,支管必须使用两个弯头以利于伸缩。

禁忌41  生活饮用水管道与非饮用水管道连接。
后果  生活饮用水的水质遭到污染,影响人体健康。
措施  生活饮用水管道不得与非饮用水管道连接。在特殊情况下,必须以饮用水作为工业备用水源时,两种管道的连接处应采取防止水质污染的措施。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
9楼  发表于: 2009-12-07 08:59

禁忌42  生活的饮用水管道与大便器(槽)冲洗管道直接连接。
后果  污染生活饮用水管道,影响人体健康。
措施  采用大便器由水箱供水或有隔离措施的专用阀门,使饮用水管与大便槽(槽)冲洗管隔开,确保水质不受污染。
  
禁忌43  给水管道穿过橱窗、壁柜、木装修甚至穿过大便槽和小便槽。
后果  影响这些设施的功能,破坏建筑物的装修。
措施  发生以上现象时应采取措施,将管道移到这些设施外面。

禁忌44  给水管道布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面。
后果  当管道渗漏时会造成财产损失甚至产生爆炸或燃烧。
措施  给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏原料、产品和设备的上面,同时也应避免在生产设备上通过。
  
禁忌45  给水管道埋地布置在受重物压力下方。
后果  可能将给水管道压坏,造成供水中断事故。
措施  给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处