禁忌209 湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门。
后果 在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。
措施 必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。
禁忌210 屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置。
后果 水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。
措施 加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。
禁忌211 自动喷水灭火系统报警阀附属压力开关,斜方向安装在通往水力警铃管道上。
后果 影响压力开关的准确开闭。
措施 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装时拆装改动。
禁忌212 自动喷水灭火系统;中洗工作不认真或安装喷头后冲洗。