40楼  发表于: 2009-12-10 23:43

禁忌209  湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门。
    后果  在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。
    措施  必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。

    禁忌210  屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置。
    后果  水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。
    措施  加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。

    禁忌211  自动喷水灭火系统报警阀附属压力开关,斜方向安装在通往水力警铃管道上。
    后果  影响压力开关的准确开闭。
    措施  压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装时拆装改动。

禁忌212  自动喷水灭火系统;中洗工作不认真或安装喷头后冲洗。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
41楼  发表于: 2009-12-10 23:43

禁忌217  自动喷水灭火系统冲洗时,不拆除单流门、放风阀和报警阀。
    后果  冲洗时杂物残留在单流阀、放风阀和报警阀处,造成工作失灵,贻误正常消防灭火工作。
    措施  自动喷水灭火系统冲洗,应拆除单流门、放风阀和报警阀。

    禁忌218  自动喷水灭火系统喷洒头的保护面积、间距、位置不符合要求。
    后果  达不到自动喷水灭火效果。
措施  
(1) 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
(2) 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表1-9的规定。
轻危险级、中危险级场所中配水支管、水管控制的标准喷头数    表1-9
公称管径(mm)        控制的标准喷头数(只)
        轻危险级        中危险级
25        1        1
32        3        3
40        5        4
50        10        8
65        18        12
80        48        32
100        -        64

    (3) 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合设计规范喷头与障碍物距离的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
    (4) 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表1-10的规定,且不宜小于2.4m。
同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距    表1-10
喷水强度
[L/(min•m2)]        正方形布置的边长(m)        矩形或平行四边形布置的长边边长(m)        一只喷头的最大保护面积(m2)        喷头与端墙的最大距离(m)
4        4.4        4.5        20.0        2.2
6        3.6        4.0        12.5        1.8
8        3.4        3.6        11.5        
12~20        3.0        3.6        9.0        
注:1.走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷头空白点确定。
        2.货架内喷头的间距不应小于2m,并不应大于3m。

    (5) 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。
    (6) 快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表1-11的规定。
快速响应早期抑制喷头的溅水盘与顶板的距离(mm)    表1-11
喷头安装方式        直立型        下垂型
        不应小于        不应大于        不应小于        不应大于
溅水盘与顶板的距离        100        150        150        360

    (7) 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表1-12的规定。
喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离(m)  表1-12
喷头类型        最小垂直距离
标准喷头        0.45
其他喷头        0.90

    (8) 货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合上边第五条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
42楼  发表于: 2009-12-10 23:44

(9) 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
    (10) 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
    (11) 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通开口的外侧,应设喷头。
    (12) 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
    (13) 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度>1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
    (14) 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表1-13的规定。
边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)  表1-13
设置场所火灾危险等级        轻危险级        中危险级
配水支管上喷头的最大间距        3.6        3.0
单排喷头的最大保护跨度        3.6        3.0
两排相对喷头的最大保护跨度        7.2        6.0
注:1.两排相对喷头应交错布置。
        2.室内跨度大于两排相对喷头的最大保护跨度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。

    (15) 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合表1-14规定。
民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数    表1-14
火灾危险等级        喷水强度
[L/(min•m2)]        作用面积
(m2)        喷头工作压力
(MPa)
轻危险级        4        160        0.10
中危险级        I级
6                
        II级
8                
严重危险级        I级
12        260        
        II级
16                
注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05MPa。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
43楼  发表于: 2009-12-10 23:44

(16) 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm。
    水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
    (17) 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
    (18) 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表1-15的规定(参见图1-23)。
喷头与梁、通风管道的距离(m)    表1-15
喷头溅水盘与梁或通风管道的底面的最大垂直距离b        喷头与梁、通风
管道的水平距离a
标准喷头        其他喷头        
0        0        a<0.3
0.06        0.04        0.3 ≤a<0.6
0.14        0.14        0.6≤a<0.9
0.24        0.25        0.9≤a<1.2
0.35        0.38        1.2≤a<1.5
0.45        0.55        1.5≤a<1.8
>0.45        >0.55        a=1.8


图1-23  喷头与梁、通风管道的距离
1-顶板;2-直立型喷头;3-梁或通风管道

当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表1-16规定。
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离    表1-16
喷头与梁、通风管道的水平距离(mm)        喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(mm)
300~600        25
600~750        75
750~900        75
900~1050        100
1050~1200        150
1200~1350        180
1350~1500        230
1500~1680        280
1680~1830        360

    (19) 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表1-17的规定(见图1-24)。
喷头与邻近障碍物的最小水平距离    表l-17
喷头与邻近障碍物的最小水平距离
c、e或d≤0.2        c、e或d>0.2
3c或3e(c与e取大值)3d        0.6
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
44楼  发表于: 2009-12-10 23:44

(20) 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图1-25)。
    (21) 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表1-18的规定。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
45楼  发表于: 2009-12-10 23:45

禁忌219  自动喷水灭火系统闭式喷头安装前不做密封性能试验。
    后果  使用过程中出现渗漏和损坏,造成误报火情。
    措施  闭式喷头应在安装前进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,不得使用该批喷头。
  
禁忌220  自动喷水灭火系统闭式喷头动作温度与设计不符合或在建筑装饰时涂上涂料。
后果  喷头不能在设计环境温度下喷水灭火,造成火灾损失。
措施  喷头安装前必须确认其动作温度和设计环境温度一致,方可进行安装,在建筑装饰施工中严禁在喷头温感灵敏处涂上涂料。

    禁忌221  自动喷水灭火系统在干管上直接引出连接喷头支管。
    后果  直接引出的喷头出水量超过设计水量,造成其他喷头出水量达不到设计要求,影响整体灭火效果。
措施  喷头应按设计的要求合理分配出水量,不能随意改变喷头的连接位置。

    禁忌222  自动喷水灭火系统管道使用管补芯或活接头的位置不正确。
    后果  管道易产生渗漏和损坏,影响正常消防灭火工作。
    措施  管道变径时宜采用异位接头,在管道弯头处不得采用管补芯,当需要采用管补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个,公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
46楼  发表于: 2009-12-10 23:45

禁忌223  湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门关闭,或警铃的连接杆安装不灵活。
    后果  当发生火灾报警阀打开时通过警铃的管道不流水,因此敲不响警铃。延迟器开关不能向消防中心报警,延误消防灭火工作。    
    措施  湿式报警阀与延迟器开关警铃之间的阀门一定要打开,与警铃的连接杆要保证灵活正常。

禁忌224  自动喷水灭火系统报警阀后接其他用水设备。
    后果  造成误报火警,干扰正常消防报警工作。
    措施  报警阀后的管道不得连接其他用水设备。

禁忌225  自动喷水灭火系统报警阀安装前不做渗漏性试验。
    后果  报警阀安装后,阀瓣处渗漏,火灾报警不准确。
    措施  自动喷水灭火报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,试验时间为5min,阀瓣处无渗漏方可安装。

    禁忌226  自动喷水灭火系统报警阀或控制阀的阀瓣及操作机构动作不灵活,甚至发生卡涩现象。
    后果  影响阀门正常开关,延误正常消防灭火,加大火灾损失。
    措施  报警阀和控制阀安装前应认真清理检查,保证开关灵活,无卡涩问题。

    禁忌227  自动喷水灭火系统报警阀的水力警铃安装在房间内或警铃铃锤转动不灵活。
    后果  不能及时传报火情,造成不应有的火灾损失。
    措施  水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且安装检修测试用的阀门在安装前要认真检查,保证铃锤转动灵活,驱动水力警铃的连接水管水流正常、方向正确;连接水管应用镀锌钢管,当管径为15mm时,其长度不应大于6m,当管径为20mm时,其长度不应大于20m;安装后水力警铃启动压力不应小于0.5MPa,且距水力警铃3m远处,警铃声强不应小于70dB
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
47楼  发表于: 2009-12-10 23:45

禁忌228  管道的支架、吊架、防晃支架安装不正确。
    后果  管道在受外界机械冲撞和自身水力冲击时损坏,同时错误的安装位置会妨碍喷头喷水灭火效果。
    措施  管道应固定牢固;管道支、吊架之间的距离不应大于表1-19规定。
管道支架或吊架之间距离    表1-19
公称直径(mm)        25        32        40        50        70        80        100        125        150        200        250        300
距离(m)        3.5        4.0        4.5        5.0        6.0        8.0        8.5        7.0        8.0        9.5        11.0        12.0
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
48楼  发表于: 2009-12-10 23:45

禁忌240  装修工程吊顶没有分格布置图,喷洒头安装与吊顶布置图不协调一致。
    后果  走道的吊顶喷头不在一条线上,喷头溅水盘出吊顶子尺寸不一致。严重影响整体建筑物装修质量。
    措施  喷洒头的布置按专业设计图及吊顶平面布置施工,做到排列整齐,直线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一直线,弧线走道吊顶上的喷洒头的安装要排成一弧线,并与吊顶上的灯位、扬声器、风口位置相匹配。房间内的喷洒头的安装要排列一致。喷洒头的安装位置不能安装在吊顶分格线的龙骨上。每个喷洒头的浅水盘出吊顶子的尺寸都要一致。同时安装喷洒头的位置距顶子尺寸及喷洒头距梁侧的位置要符合施工规范规定。

    禁忌241  预作用喷水灭火系统管道不进行气压严密度试验,喷洒头向下喷,管道没有坡度。
    后果  管道不进行气压严密度试验,会使管道泄漏,喷洒头向下喷和管道没有坡度,会存水冻坏管道。
    措施  因为预作用系统是用于环境温度不能保证在正温度时采用,管道内为干式系统,管道充气或不充气时,都必须保证管道的严密性,在进行强度试验后要进行气体严密度试验,管道日常不能存水,因此要使管道有一定坡度并有泄水(参见图1-28)。

图1-28  双联锁预作用灭火系统
1-雨淋阀;2-单流阀;3-报警开关;4-主控信号闸阀;5-常开阀;6-闭式喷头;
7-紧急泄放阀;8-电磁阀;9-漏斗;10-低压保持开关;11-压缩空气装置;
12-从空气压缩管线来;13-警铃;14-探头;15-电控制盘;16-紧急电气启动;
17-排水阀;18-排水阀;19、20、21、22-至排水管;23-水力警铃;
24-试验阀;25-压力表;26-系统供水管;27-故障警铃

    禁忌242  自动报警系统中,通风、空调、消火栓、消防水喷淋、气体灭火、水雾灭火等系统与电气的消防系统不进行联合的功能试验。
    后果  通风、空调、消火栓、消防水喷淋和预作用、水雾灭火等系统与电气的消防系统联合运行存在隐患,达不到设计要求功能。
    措施  通风、空调、消火栓、消防水喷淋和水雾灭火等系统与电气的消防系统除各自进行单项的试验外还必须进行联合的功能试验,以达到设计和规范的功能要求(见图1-29)。

图1-29  消防调试流程图

    禁忌243  气体灭火系统用普通钢管及普通玛钢零件。
    后果  因目前常用气体灭火系统有“1301灭火系统”(已逐步淘汰)工作压力为4.2MPa、2.5MPa。“FM200气体灭火系统”为4.2MPa。“烟烙尽气体灭火系统”(混合气体),压力为15MPa和20MPa。气瓶压力比较大,因此普通的管材和零件已经不能满足这种高压气体的要求。
    措施  气体灭火系统要用生产厂家指定的管材和零件。一般情况下按厂家的要求的管材厚度,采用加厚镀锌无缝钢管和铸钢锻造零件。法兰片采用不锈钢垫片。管壁厚度参见表1-20。
气体灭火系统管材厚度(mm)    表1-20
FM200气体灭火系统        “烟烙尽气体灭火系统”(混合气体)
压力为4.2MPa        高压部分为15MPa        低压部分为15MPa
公称直径        规格
(外径×厚度)        公称直径        规格
(外径×厚度)        公称直径        规格
(外径×厚度)
                                DN9        17×3
                DN15        22×5        DN15        22×3.5
                DN20        27×5.5        DN20        27×4
DN25        34×4        DN25        34×6.5        DN25        34×4.5
DN32        42×4        DN32        42×6.5        DN32        42×5
DN40        48×4.5        DN40        48×7        DN40        48×5
DN50        60×5        DN50        60×8.5        DN50        60×5.5
DN65        76×5        DN65        76×9        DN65        70×7
DN80        89×5        DN80        89×11        DN80        89×8
DN100        114×6        DN100        114×14        DN100        114×9
DN125        133×7                                
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
49楼  发表于: 2009-12-10 23:46

禁忌244  气体灭火镀锌无缝管道安装时任意焊接,无防晃动支架。
    后果  焊接后的管内壁经长时间锈蚀,锈皮脱落严重时会影响喷头的小孔喷气量,无防晃动支架使系统在喷洒时突然喷射冲击管道造成损坏。
    措施  气体灭火系统管道安装已镀锌无缝钢管不宜再焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接时,应对焊接处进行防腐处理。过墙与楼板应设套管。管道应固定牢靠,支、吊架间距应符合表1-21规定。
气体灭火系统管道支、吊架间距    表1-21
管道公称直径(mm)        15        20        25        32        40        50        65        80        100        150
最大间距(m)        1.5        1.8        2.1        2.4        2.7        3.4        3.5        3.7        4.3        5.2

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道水平和垂直方向至少安装一个防晃动支架,每层立管安装一个防晃动支架,水平管道改变方向时均应设防晃动支架。

    禁忌245  气体灭火系统的喷头安装不按图纸要求的编号安装。
    后果  房间喷出气体量达不到设计要求,影响灭火效果。
    措施  气体灭火系统的每一个喷头的喷气量,都是按房间的大小经过严格计算的。每一个喷头图纸上都有一个编号,实际喷头加工的喷头喷洒孔径与图纸要求应当一致。气体灭火系统的喷头必须按图纸要求的编号安装喷头,逐个核对其数量、型号、规格、喷孔方向和安装质量,应符合设计要求。吊顶下带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。无装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶。

    禁忌246  气体灭火系统不进行强度和严密性试验。
    后果  因为气体灭火的管道压力很大,要求管道和管件的强度及密度非常严格,如果不进行严格的试验,可能在喷射过程中出现泄漏造成事故,达不到灭火的效果。
    措施  气体灭火系统必须进行强度和严密性试验。气动驱动装置的管道安装后应进行气压严密性试验,严密性试验应采取防止灭火剂和驱动气体误喷的可靠措施,试验压力不低于驱动气体的贮存压力,压力升至试验压力后,5mm内管道压力无变化。