上一主题下一主题
«12»Pages: 2/2     Go
主题 : 给排水规范强条汇编word版
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
10楼  发表于: 2010-08-03 08:37

8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150.0m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。
8.6.3 不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定:
表8.6.3 不同场所的火灾延续时间(h)
建筑类别    场 所名 称    火灾延续时间(h)
甲、乙、丙类液体储罐    浮顶罐    4.0
    地下和半地下固定顶立式罐、覆土储罐    
    直径小于等于 20.0m 的地上固定顶立式罐    
    直径大于 20.0m 的地上固定顶立式罐    6.0
液化石油
气储罐    总容积大于 220m3 的储罐区或单罐容积大于 50m3 的储罐    
    总容积小于等于 220m3 的储罐区且单罐容积小于等于 50m3 的储罐    3.0
可燃气体 储 罐    湿式储罐    
    干式储罐    
    固定容积储罐    
可燃材料
堆场    煤、焦炭露天堆场    
    其它可燃材料露天、半露天堆场    6.0
仓库    甲、乙、丙类仓库    3.0
    丁、戊类仓库    2.0
厂房    甲、乙、丙类厂房    3.0
    丁、戊类厂房    2.0
民用建筑    公共建筑    2.0
    居住建筑    
灭火系统    自动喷水灭火系统    应按相应现行国家标准确定
    泡沫灭火系统    
    防火分隔水幕    
8.6.4 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑中的消防水泵房应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开。
消防水泵房设置在首层时,其疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。消防水泵房的门应采用甲级防火门。
8.6.5 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。消防水泵与动力机械应直接连接。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
11楼  发表于: 2010-08-03 08:38

六、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)


 注:1) 高级旅馆系指建筑标准高、功能复杂、火灾危险性大、并设有空调系统的旅馆;
   2) 高级住宅系指建筑标准高、可燃装修多、并设有空调系统的住宅;             
   3) 重要的办公楼、科研楼、档案楼系指性质重要,建筑标准高、设备、图书、资料贵重、火灾危险性大、损失大、影响大的办公楼、科研楼、档案楼;   4)综合楼系指由不同用途的楼层组成的建筑物。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
12楼  发表于: 2010-08-03 08:38

一般规定
    1. 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
    2. 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保 枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。
    3. 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时, 不应小于0.1MPa(从室外地面算起)。
注:生活、生产用水量应按最大小时计算,消防用水量应按最大秒流量计算。
7.4.2  消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1  十八层及十八层以下的单元式住宅;
2  十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡的塔式住宅。
7.4.6  除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1  消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
7.4.6.2  消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于13m。
7.4.6.7  临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
7.4.6.8  消防电梯间前室应设消火栓。
7.6.1  建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳地、溜冰场、建筑面积小于5.00㎡的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2  建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00㎡的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3  二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1  公共活动用房;
7.6.3.2  走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3  自动扶梯底部;
7.6.3.4  可燃物品库房。
7.6.4  高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
13楼  发表于: 2010-08-03 08:39

5.0.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于表5.0.1的规定。
表5.0.1  民用建筑和工业厂房的系统设计参数
火灾危险等级    净空高度
(m)    喷水强度
(L/min•m2)    作用面积
(m2)
轻危险级    ≤8    4    160
中危险级    Ⅰ级        6    
    Ⅱ级        8    
严重危险级    Ⅰ级        12    260
    Ⅱ级        16    
注:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。
5.0.1A 非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。
表5.0.1  非仓库类高大净空场所的系统设计基本参数
适用场所    净空高度
(m)    喷水强度
(L/min•m2)    作用面积
(m2)    喷头
选型    喷头最
大间距
(m)
中庭、影剧院、音乐厅、
单一功能体育馆等    8~12    6    260    K=80    3
会展中心、多功能体育
馆、自选商场等    8~12    12    300    K=115    
注:1 喷头溅水盘与顶板的距离应符合7.1.3条的规定。
2 最大储物高度超过3.5m的自选商场应按16L/min•m2确定喷水强度。
3 表中“~”两侧的数据,左侧为“大于”、右侧为“不大于”。
5.0.5 设置自动喷水灭火系统的仓库,系统设计基本参数应符合下列规定:
1 堆垛储物仓库不应低于表5.0.5-1、表5.0.5-2的规定;
2 货架储物仓库不应低于表5.0.5-3~表5.0.5-5的规定;
3 当Ⅰ级、Ⅱ级仓库中混杂储存Ⅲ级仓库的货品时,不应低于表5.0.5-6的规定。
4 货架储物仓库应采用钢制货架,并应采用通透层板,层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的50%。
5 采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库,应按堆垛储物仓库设计。
表5.0.5-1  堆垛储物仓库的系统设计基本参数
火灾危险等级    储物高度
(m)    喷水强度
(L/min•m2)    作用面积
(m2)    持续喷水时间(h)
仓库危险级
Ⅰ级    3.0~3.5    8    160    1.0
    3.5~4.5    8    200    1.5
    4.5~6.0    10        
    6.0~7.5    14        
仓库危险级
Ⅱ级    3.0~3.5    10    200    2.0
    3.5~4.5    12        
    4.5~6.0    16        
    6.0~7.5    22        
注:本表及表5.0.5-3、表5.0.5-5、适用于室内最大净空高度不超过9.0 m的仓库。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
14楼  发表于: 2010-08-03 08:39

表5.0.5-2   分类堆垛储物的Ⅲ级仓库的系统设计基本参数
最大储物高度
(m)    最大净空高度
(m)    喷水强度(L/min•m2)
        A    B    C    D
1.5    7.5    8.0
3.5    4.5    16.0    16.0    12.0    12.0
    6.0    24.5    22.0    20.5    16.5
    9.5    32.5    28.5    24.5    18.5
4.5    6.0    20.5    18.5    16.5    12.0
    7.5    32.5    28.5    24.5    18.5
6.0    7.5    24.5    22.5    18.5    14.5
    9.0    36.5    34.5    28.5    22.5
7.5    9.0    30.5    28.5    22.5    18.5
注:1  A-袋装与无包装的发泡塑料橡胶;B-箱装的发泡塑料橡胶;
       C-箱装与袋装的不发泡塑料橡胶;D-无包装的不发泡塑料橡胶。
    2  作用面积不应小于240m2。
表5.0.5-3   单、双排货架储物仓库的系统设计基本参数
火灾危险等级    储物高度
(m)    喷水强度
(L/min•m2)    作用面积
(m2)    持续喷水时间(h)
仓库危险级
Ⅰ级    3.0~3.5    8    200    1.5
    3.5~4.5    12        
    4.5~6.0    18        
仓库危险级
Ⅱ级    3.0~3.5    12    240    1.5
    3.5~4.5    15    280    2.0
表5.0.5-4  多排货架储物仓库的系统设计基本参数
火灾危险等级    储物高度
(m)    喷水强度
(L/min•m2)    作用面积
(m2)    持续喷水时间(h)
仓库危险级
Ⅰ级    3.5~4.5    12    200    1.5
    4.5~6.0    18        
    6.0~7.5    12+1J        
仓库危险级
Ⅱ级    3.0~3.5    12    200    1.5
    3.5~4.5    18        2.0
    4.5~6.0    12+1J        
    6.0~7.5    12+2J        
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
15楼  发表于: 2010-08-03 08:39

表5.0.5-5   货架储物Ⅲ级仓库的系统设计基本参数

号    室内最大净高(m)    货架
类型    储物高度(m)    货顶上
方净空
(m)    顶板下喷头
喷水强度
(L/min•m2)    货架内置喷头
                        层数    高度
(m)    流量
系数
1    -    单、双排    3.0~6.0    <1.5    24.5    -    -    -
2    ≤6.5    单、双排    3.0~4.5    -    18.0    ―    ―    ―
3    -    单、双、多排    3.0    <1.5    12.0    -    -    -
4    -    单、双、多排    3.0    1.5~3.0    18.0    ―    ―    ―
5    -    单、双、多排    3.0~4.5    1.5~3.0    12.0    1    3.0    80
6    -    单、双、多排    4.5~6.0    <1.5    24.5    -    -    -
7    ≤8.0    单、双、多排    4.5~6.0    -    24.5    ―    ―    ―
8    -    单、双、多排    4.5~6.0    1.5~3.0    18.0    1    3.0    80
9    -    单、双、多排    6.0~7.5    <1.5    18.5    1    4.5    115
10    ≤9.0    单、双、多排    6.0~7.5    -    32.5    -    -    -
注:1 持续喷水时间不应低于2h,作用面积不应小于200m2。
2 序号5与序号8:货架内设置一排货架内置喷头时,喷头的间距不应大于3.0m;设置两排或多排货架内置喷头时,喷头的间距不应大于3.0×2.4(m)
3 序号9:货架内设置一排货架内置喷头时,喷头的间距不应大于2.4m;设置两排或多排货架内置喷头时,喷头的间距不应大于2.4×2.4(m)。
4 设置两排和多排货架内置喷头时,喷头应交错布置。
5 货架内置喷头的最低工作压力不应低于0.1MPa。
6 表中字母“J”表示货架内喷头,“J”前的数字表示货架内喷头的层数。
表5.0.5-6   混杂储物仓库的系统设计基本参数
货品类别    储存
方式    储物高度(m)    最大净
空高度
(m)    喷水强度
(L/min•m2)    作用
面积
(m2)    持续喷
水时间
(h)
储物中包括沥青制品或箱装A组塑料橡胶    堆垛与货架    ≤1.5    9.0    8    160    1.5
        1.5~3.0    4.5    12    240    2.0
        1.5~3.0    6.0    16    240    2.0
        3.0~3.5    5.0            
    堆垛    3.0~3.5    8.0    16    240    2.0
    货架    1.5~3.5    9.0    8+1J    160    2.0
储物中包括袋装
A组塑料橡胶    堆垛与货架    ≤1.5    9.0    8    160    1.5
        1.5~3.0    4.5    16    240    2.0
        3.0~3.5    5.0            
    堆垛    1.5~2.5    9.0    16    240    2.0
储物中包括袋装不发泡A组塑料橡胶    堆垛与货架    1.5~3.0    6.0    16    240    2.0
储物中包括袋装发泡A组塑料橡胶    货架    1.5~3.0    6.0    8+1J    160    2.0
储物中包括轮胎
或纸卷    堆垛与货架    1.5~3.5    9.0    12    240    2.0
注:1 无包装的塑料橡胶视同纸袋、塑料袋包装。
    2 货架内置喷头应采用与顶板下喷头相同的喷水强度,用水量应按开放6只喷头确定。
5.0.6 仓库采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数不应低于表5.0.6的规定。
表5.0.6 仓库采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数
储物类别    最大净
空高度
(m)    最大储
物高度
(m)    喷头流
量系数
K    喷头最
大间距
(m)    作用面积内开放的喷头数(只)    喷头最低工作压力(MPa)
Ⅰ级、Ⅱ级、
沥青制品、
箱装不发泡塑料    9.0    7.5    200    3.7    12    0.35
            360            0.10
    10.5    9.0    200    3.0    12    0.50
            360            0.15
    12.0    10.5    200        12    0.50
            360            0.20
    13.5    12.0    360        12    0.30
袋装不发泡塑料    9.0    7.5    200    3.7    12    0.35
            240            0.25
    9.0    7.5    200        12    0.40
            240            0.30
    12.0    10.5    200    3.0    12    0.50
            240            0.35
箱装发泡塑料    9.0    7.5    200    3.7    12    0.35
    9.5    7.5    200        12    0.40
            240            0.30
注:快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
16楼  发表于: 2010-08-03 08:39

5.0.7 货架储物仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范表5.0.5-1~表5.0.5-6、表5.0.6的规定时,应设货架内置喷头。宜在自地面起每4m高度处设置一层货架内置喷头。当喷头流量系数K=80时,工作压力不应小于0.20MPa;当K=115时,工作压力不应小于0.10MPa。喷头间距不应大于3m,也不宜小于2m。计算喷头数量不应小于表5.0.7的规定。货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。
表5.0.7  货架内开放喷头数
仓库危险级    货架内置喷头的层数
    1    2    >2
Ⅰ    6    12    14
Ⅱ    8    14
Ⅲ    10    
6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端试水装置和试水阀应便于操作,且应有足够排水能力的排水设施。
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
8.0.2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最小利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
12.0.1 局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。
除本章规定外,局部应用系统尚应符合本规范其他章节的有关规定。
12.0.2 局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于6L/min•m2,持续喷水时间不应低于0.5h。
12.0.3 局部应用系统保护区域内的房间和走道均应布置喷头。喷头的选型、布置和按开放喷头数确定的作用面积,应符合下列规定:
1 采用流量系数K=80快速响应喷头的系统,喷头的布置应符合中危险级Ⅰ级场所的有关规定,作用面积应符合表12.0.3的规定。
表12.0.3    局部应用系统采用流量系数K=80
快速响应喷头时的作用面积
保护区域总建筑面积和最大厅室建筑面积    开放喷头数
保护区域总建筑面积超过300m2或
最大厅室建筑面积超过300m2    10
保护区域
总建筑面积
不超过300 m2    最大厅室建筑面积不超过200m2    8
    最大厅室内喷头少于6只    大于最大厅室内喷头数2只
    最大厅室内喷头少于3只    5
2 采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距,正方形布置时不应大于4.4m,矩形布置时长边不应大于4.6m,喷头至墙的距离不应大于2.2m,作用面积应按开放喷头数不少于6只确定。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
17楼  发表于: 2010-08-03 08:40

七、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005
4.1.3 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
4.2.1  A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.2  B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。
极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
4.2.3  C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.4  D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
4.2.5  E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
5.1.1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
5.1.5 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
5.2.1 设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1    A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
灭火器型式

危险等级    手提式灭火器    推车式灭火器
严重危险级    15    30
中危险级    20    40
轻危险级    25    50
5.2.2 设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2   B、C    类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
灭火器型式

危险等级    手提式灭火器    推车式灭火器
严重危险级    9    18
中危险级    12    24
轻危险级    15    30
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
6.2.1  A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表(6.2.1)的规定。
表6.2.1   A类火灾场所灭火器的最低配置基准
危险等级    严重危险级    中危险级    轻危险级
单具灭火器最小配置灭火级别    3A    2A    1A
单位灭火级别最大保护面积(m2/A)    50    75    100
6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。
表6.2.2   B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准
危险等级    严重危险级    中危险级    轻危险级
单具灭火器最小配置灭火级别    89B    55B    21B
单位灭火级别最大保护面积(m2/B)    0.5    1.0    1.5
7.1.2 每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。
7.1.3 灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
18楼  发表于: 2010-08-03 08:40

八、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
7.1.5  车库应设室外消火栓给水系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座汽车库、修车库、停车场计算,并不应小于下列规定:
7.1.5.1  Ⅰ、Ⅱ类车库  20L/s;
7.1.5.1  Ⅲ类车库  15L/s;
7.1.5.1  Ⅳ类车库  10L/s。
7.1.8   汽车库、修车库应设室内消火栓给水系统,其消防用水量不应小于下列要求:
7.1.8.1  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。
7.1.8.1  Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
7.1.12  四层以上多层汽车库和高层汽车库及地下汽车库,其室内消防给水管网应设水泵接合器。水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。
水泵接合器应有明显的标志,并设在便于消防车停靠使用的地点,其周围15~40m范围内应设室外消火栓或消防水池。
7.2.1  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
九、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
4.5.8 办公建筑中的变配电所应避免与有酸、碱、粉尘、蒸汽、积水、噪声严重的场所毗邻,并不应直接设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,也不应直接设在厕所、浴室等经常积水场所的正下方。
4.5.13 办公建筑中的锅炉房必须采取有效措施,减少废气、废水、废渣和有害气体及噪声对环境的影响。

十、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
3.1.4两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
3.1.5组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
3.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作相应时差不得大于2S。
3.1.16单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m3;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。
3.2.7防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
3.2.9喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
3.3.1七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
3.3.7在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8S;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10S。
3.3.16七氟丙烷灭火系统的喷头工作压力的计算结果,应符合下列规定:
1一级增压储存容器的系统PC≥0.6Mpa(绝对压力);二级增压储存容器的系统PC≥0.7Mpa(绝对压力);三级增压储存容器的系统PC≥0.8Mpa(绝对压力)。
2 PC≥  Mpa(绝对压力)
注:PC-喷头工作压力;Pm-过程中点时储存容器内的压力(Mpa,绝对压力)
3.4.1 IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍。
    3.4.3当混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60S,且不应小于48S。
3.5.1热气溶胶预制灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。
3.5.5在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90S,喷口温度不应大于150℃;在其它防护区,喷放时间不应大于120S,喷口温度不应大于180℃。
4.1.3储存装置的储存容器与其它组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
4.1.4在储存容器或容器阀上,应设计安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设计安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力,应符合相应气体灭火系统的设计规定。
4.1.8喷头的布置应满足喷放后气体灭火剂在防护区内均匀分布的要求。当保护对象属可燃液体时,喷头射流方向不应朝向液体表面。
4.1.10系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
5.0.2管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种控制方式。
5.0.4灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应性浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
5.0.8气体灭火系统的电源,应符合国家现行有关消防技术标准的规定;采用气动力源时,应保证系统操作和控制需要的压力和气量。
6.0.1防护区内应有保证人员在30S内疏散完毕的通道和出口。
6.0.3防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
6.0.4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
6.0.6经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。
6.0.7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定。
6.0.8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5Mpa。
6.0.10热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.20m内不应设置或存放设备、器具等。
级别: 筑业建筑匠
UID: 1936
精华: 0
发帖: 137
筑业威望: 137 点
筑业铜币: 189 枚
筑业贡献: 137 点
好评度: 137 点
在线时间: 14(时)
注册时间: 2010-07-02
最后登录: 2010-09-20
19楼  发表于: 2010-08-03 08:40

十一、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
3.1.2 自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。
3.2.3 喷头的现场检验应符合下列要求:
1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;
2 喷头的型号、规格等应符合设计要求;
3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;
5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.OMPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
5.2.1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
5.2.2 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
6.1.1 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。
8.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。
8.0.13 系统工程质量验收判定条件:
1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分为:严重缺陷项(A),重缺陷项(B),轻缺陷项(C)。
2 系统验收合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
十二、《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006
3.0.1管道直饮水系统用户端的水质应符合国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94的规定。
5.0.1  管道直饮水系统必须独立设置。
8.0.1  管道直饮水系统应进行日常供水水质检验。水质检验项目及频率应符合表8.0.1的规定。
表8.0.1水质检验项目及频率
检验频率    日检    周检    年检    备注
检验项目    色
浑浊度
臭和味
肉眼可见物
PH值
耗氧量(未采用纳滤、反渗透技术)
余氯
臭氧(适用于臭氧消毒)
二氧化氯(适用于二氧化氯消毒)    细菌总数
总大肠菌群
粪大肠菌群
耗氧量(采用纳滤、反渗透技术)    《饮用净水水质标准》全部项目    必要时另增加检验项目

8.0.3以下四种情况之一,应按国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94的全部项目进行检验:
    1 新建、改建、扩建管道直饮水工程;
    2 原水水质发生变化;
    3 改变水处理工艺;
4停产30d后重新恢复生产。
上一主题下一主题
«12»Pages: 2/2     Go