上一主题下一主题
«123456»Pages: 3/6     Go
主题 : 电气专业审图意见集锦
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
20楼  发表于: 2010-08-17 22:42

5住宅设计(共19条)
5.1住宅楼(商住楼)是否所有电源(照明、动力、消防)进线处均应设置漏电保护开关。答:住宅的定义:供家庭居住使用的建筑,详
见GB50096-1999(2003年版)和DB32/380-2000(2002年版)第2章术语;商住楼的定义:底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑,属住宅的一种类型,详见GB50045-95(2001年)第2章术语。
为了防止和减少住宅的电气火灾危险,保护人身和财产的安全,GB50096-1999第6.5.2条第7款和DB32/380-2000第8.1.1条规定:总电源进线断路器应具有漏电保护功能,强调了住宅供电系统设计的安全要求。
住宅的消防电源进线断路器以及火灾自动报警系统主电源的保护开关,不应采用漏电保护,其原因是漏电与保证消防用电设备供电可靠性来比较,后者为第一位的,详见GB50116-98第9.0.4条和条文说明。
《技术措施电气》第9.2.8条指出:为保证供电的可靠性,消防、人防电气设备当采用剩余电流保护装置时,只发漏电信号而不自动切断电源。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
21楼  发表于: 2010-08-17 22:42

5.2集体宿舍、学生公寓等建筑电源进线处是否应按住宅设计规范要求设置漏电保护开关。答:集体宿舍、学生公寓等建筑属住宅的另一种类型,可按住宅设计标准、规范的相关规定执行(现有《宿舍建筑设计规范》JGJ38-2005,2005-1l-11发布,2006-02-01实施)。
5.3DB32/380-2000江苏省住宅设计标准中
第8.1.1条为强标,每栋住宅(或每个单元)的总电源进线断路器应具有漏电保护功能,但苏州供电公司不同意设漏电断路器,设计院为了不违反强条均按规范设计,但供电公司强行修改为普通断路器,并要求设计院出修改图纸或变更通知,此问题请省电力主管部门协调,目前已安装实施的住宅均无总漏电保护。
答:国家标准GB50096-1999第6.5.2条第7款和江苏省地方标准DB32/380-2000第8.1_l条规定:每幢住宅(或每个单元)的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。这是为了防止因接地电弧短路引起火灾,从安全的目的出发,对住宅总电源的设置提出要求,设计人员应遵循住宅设计标准、规范的有关规定,采取安全措施。
接地故障多半是接地电弧短路引发电气火灾,电弧短路电流小,一般的断路器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。
江苏省电力行业标准《低压电气装置技术规程》对1987年颁布的《低压电气装置规程)进行了修订,即将颁布的修订本《规程》第七章“电能计量及配电装置”第7.2.2条即涉及剩余电流动作保护器的问题,上述问题将随之得到解决。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
22楼  发表于: 2010-08-17 22:43

5.4JGJ/T16-92中第14.8.2.8条(民用建筑电气设计规范)要求在0、1及2区内不允许非本区的配电线中通过……。现在多层、小高层及高层住宅中卫生间内照明大部份设计院均设计为吸顶或顶吊,照明管线很难满足以上要求,如何掌握。
我们建议卫生间内照明改为壁灯。
答:《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第14.8.1条规定了本节适用的场所,住宅卫生间属于这种场所,对上述场所可参照有关条款采取适当的安全措施,其含义是如在这些场所采取该节所述的全部条文要求,这在目前国内建筑电气设计中也是不现实的,但在这些场所也必须采取一定的安全措施,一般可为:选用密闭防水型电气器具:向该场所供电的线路应装漏电保护装置;向该场所供电的线路应采用450/750V绝缘水平的塑料护套铜芯导线。项灯安装高度只要大于2.35m或者在2区之外均满足要求,采用壁灯也是一种做法,但要特别注意安装区位和高度问题。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
23楼  发表于: 2010-08-17 22:43

5.5DB32/380--2000第8.1.3条:住户配电箱应设有能同时断开相线和零线的总断路器或总开关,且具有明显的闭合和断开标志。
GB50096---1999第6.5.2(5)条:每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。前者允许设总开关,后者只允许设总断路器,而断路器优于开关;前者要求闭合和断开标
志,而后者无此要求,对于隔离开关闭合和断开意
义不大。
答:低压电器的种类很多,主要包括隔离器、隔离开关、熔断器组合电器、断路器等,俗语统称开关,但其功能不尽相同,分别执行GB14048系列标准中各个分项(子项)标准,例如隔离开关的标准GB14048.3-2003,低压断路器的标准GB14048.2-2001。
基于上述认识,可以认为GB50096-1999第
6.5.2、条第5款的条文比DB32/380-2000第8.1.3条第1款的条文措词更专业化、标准化。可见,隔离开关不能替代断路器的功能,而具有隔离功能的断路器可兼作隔离开关用。(现以《住宅建筑规范》GB50368-2005,2005-11-30发布,2006-03-01实行)。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
24楼  发表于: 2010-08-17 22:43

5.6DB32/380-2000第8.1.3(5)条中各分回路保护元件均应具有过载和短路保护功能,宜同时断开相线与零线……。但工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则中对GB50054--95第4.5.6条明确在1.T或TN--S配电系统中非必要时不应该设断开N线的电器,更不应该设可能单独断开N线的电器。对于“非必要”该如何掌握?
答:住宅供电系统应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结,这是强调了住宅供电系统设计的安全要求。
在TT或TN-S系统中,关于N线上应装设保护电器或可不装设保护电器、N线应断开或不必断开的规定,详见GB50054-95第4.5.5条、第4.5.6条和JGJ/T16-92第8.5.10条~第8.5.13条的规定和条文说明。另外,可参见《技术措施电气》第4.3.2条第6款关于TN系统中性线N的保护与断开原则。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
25楼  发表于: 2010-08-17 22:43

5.7DB32/380-2000江苏省住宅设计标准第8.1.1条每套住宅的配电电压应为220V。对于别墅建筑及高档住宅其配电电压用380V可否?施工图审查过程中发现大部分别墅建筑及高档住宅均用380V电压。
答:现行住宅设计标准、规范对每套住宅用电负荷标准作出了规定,在用电负荷标准中仅考虑小型电器和小型空调器,交流220V配电电压完全满足每套住宅家用电器的要求。
随着国民经济发展和人民生活水平的不断提高以及住房制度的改革和住宅商品化,城市住宅除了大量的中、低档标准的普通住宅外,尚有高档住宅和别墅建筑,其形式已不再是单一标准的集合式住宅模式,还有独立式住宅、并联式住宅等等。这些高档住宅和别墅往往拥有大型电器和大型空调器,只有三相电源才能满足要求。
即将颁布的江苏省电力行业标准《低压电气装置技术规程》(修订本)第六章“进户装置”第6.1.1条和第七章“电能计量及配电装置”第7.2.4条,根据居民住宅住户用电容量的大小,对进户线供电相数作出了相关规定:当计算负荷40A及以下时,应单相进户:但计算负荷40A以上时,应三相进户。江苏省住宅设计标准修订稿也已明确了这个问题。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
26楼  发表于: 2010-08-17 22:44

5.8当高层住宅的楼梯间的应急照明与正常照
明合用的情况下,根据GB50096-1999第6.5.3条和DB32/380-2000第8.1.6条规定,楼梯间的照明灯具不能设置自熄型的节能开关,但由此却可能造成楼梯间长明灯现象,易引起住户不满。如楼梯间设置专用带蓄电池的应急灯,但当平时住宅小区的日常维护管理跟不上时,应急时有可能应急灯不能正常使用。以上矛盾如何解决较妥?
答:高层住宅楼梯间的照明设计,应按GB50096-1999第6.5.3条、DB32/380-2000第8.1.6条和GB50045-95(2001年版)第9.2.1条第1款的规定执行。还可参见JGJ/T16-92第11.9.1.9条的规定(见《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.5.3条)。
5.9宿舍建筑可否参照住宅建筑规范,是否列为公共建筑或居住建筑?
答:宿舍建筑可参照住宅设计规范,应列为居住建筑。(“宿舍建筑”一有集中管理、且供单身人士使用的居住建筑)
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
27楼  发表于: 2010-08-17 22:44

5.10住宅设计:①普遍对住宅小区的供电系统及小区规划不很重视,或无设计图,或由供电部门负责而无工程设计图纸提供审图。②住宅楼及小区变配电所平面布置设计与规范要求差距较大(无配电柜后通道、空间或检修间距不够等)。③住宅设计电源普遍为电缆进线,施工中很少按图施工,绝大部分改为架空引入,对接地措施较疏忽,而引起雷电波进入从而对住户造成损失(如家用电器受损或信息系统造成故障)。④小区设计分工单位属本地供电部分参与设计的工程,普遍不提供图纸审查或图纸内容不全。
答:审图中心可本着“各司其职”的精神,只对送审图纸负责。同时,应明确指出送审设计文件中缺什么内容、少哪些图纸。国务院令第293号《建设工程勘察设计管理条例》第三十三条:“施工图设计文件未经审查批准的,不得使用”、国务院令第279号《建设工程质量管理条例》第二十八条:“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料”的规定,应该执行。未经审查盖章的图纸都属无效图纸。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
28楼  发表于: 2010-08-17 22:44

5.11住宅中卫生间内插座是否一定要按照“建筑工程施工质量验收规范”GB50303-2002中第22.1.3条2款规定“安装高度不低于1.5米”?“住宅设计规范”GB50096-1999,2003版未提出安装标高。
答:插座的形式和安装高度,应根据其周围环境和使用条件确定。住宅卫生间属潮湿场所应采用密闭型及安全型插座,安装高度不低于1.5Ⅲ,按GB50303-2002第22.1.3条第2款的规定执行。JGJ/T16-92第10.8.11条第4款指出:如采用安全型插座且配电回路设有漏电电流动作保护装置时,其安装高度可不受限制。GB50055-93第8.0.7条第6款也有类似的规定。
5.12DB32/380-20008.1.1条规定每套住宅的配电电压应为220V,实际遇到面积较大的复式及多层一户的住宅,用电负荷超过20kW,单相配电不太合理,可否允许三相进线,但每层要保证同相配电?
答:参见《住宅设计》第7题的回答意见。
5.13《江苏省住宅设计标准》第8.1.2条规定,三,四类住宅不宜低于8kW,请问此容量是指安装容量还是计算容量?
答:GB50096-1999第6.5.1条和DB32/380-2000第8.1.2条规定了每套住宅的用电负
荷标准,也可理解为计算容量。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
29楼  发表于: 2010-08-17 22:44

5.14《民用建筑电气设计规范>第14.8.2条规定,辅助(局部)等电位联结箱需与接地装置焊连,而苏D01-2003-12(等电位联结设计与安装)中等电位图表示MEB与LEB可以不做联结。请问执行哪一个?
答:请详见标准图集《等电位联结设计与安装〉苏D01-2003页次12的附注1,该图中LEB端子板(箱)与结构体钢筋相连接。另通过PE线与MEB端子板(箱)联结,当然LEB可直接与MEB联结,具体作法由工程设计确定。
5.15住户配电箱系统图中,各分回路大都设计
为单极断路器,是否应改为2极断路器
(DB32/380-2000第8.1.3条第5款)。
答:DB32/380-2000第8.1.3条第5款规定各分支回路应设保护电器,是单极断路器还是双极断路器,选择依据详见GB50054-95第4.5.5条、第4.5.6条和JGJ/T16-92第8.5.10条~第8.5.13条的规定和条文说明。
上一主题下一主题
«123456»Pages: 3/6     Go