40楼  发表于: 2010-08-17 22:47

7.3在TN-C-S系统中电源进户总箱内总隔离开关,根据GB50054-95第4.5.6条规定,PEN线上不得装设任何电器之规定应为三极开关,现有的设计为四极开关,如何处理?若多级保护均采用四极断路器可否?
答:根据GB50054-95第2.2.12条和第4.5.6条的规定,在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。
在民用建筑中,若配电系统采用TN-C-S系统,进户处PEN线作总等电位联结并分为PE线和N线后,N线可接入四极断路器。若各级保护开关均采用四极断路器则不妥当,既浪费又存在安全隐患,可参见~{Y-P150-161。
7.4由建筑物外引入的低压配电线路,应在靠近进线地方装设隔离电器,GB50052-95第6.0.10条;发现图纸中的断路器型号不知是否带有隔离功能,图面又无表示。
答:GB50052-95第6.O.10条和GB50054-95第2.1.3条规定,由建筑物外引入的配电线路,在进线点应装设隔离电器。
判断是否装设隔离电器,首先设计人员应把图例符号在图纸中标识正确:其次审图人员应熟悉断路器型号及其功能。都是本职工作。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
41楼  发表于: 2010-08-17 22:47

7.5GB50055—93第2.4.6条中不宜装设过载保护,是否可不设过载保护?
答:请仔细推敲GB50055-93第2.4.6条和条文说明。但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
7.6双电源末端切换,开关选型混乱,希统一。双电源开关能否做为短路后备保护?如何整定?
答:目前,国内市场用于两路电源转换电器产品的有四类:第一类,由接触器组成的ATSE第二类,由断路器组成的ATSE;第三类,用电动负荷开关完成两路电源转换的产品;第四类,PC级(整体式)ATSE。PC级ATSE是比较理想的双电源转换电器产品。民用建筑电气设计中,多见由断路器组成的CB级ATSE,它不是理想的双电源转换电器。它不允许在混合负载供电系统和消防泵(一用一备)供电电路中使用。关于ATSE的合理选择与使用,详见上海电器科学研究所曲德刚教授有关论著。
7.7电源末端切换,在切换后引出一路加断路器,不能满足切换要求。是否应按04D×002(工程建设标准强制性条文及应用实例)第13页执行?
答:标准图集04DX002页次13“消防设备的供电电源切换要求”框图基本上正确。只是切换装置仅列出三种类型,尚不够完善。目前,国内市场用于两路电源转换电器产品有四类,详见题6和题16的回答意见。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
42楼  发表于: 2010-08-17 22:48

7.8GB50052-95第6.O.10条,配电线路应在进线点设隔离电器,如何理解?变电所不在楼内,多回路进线时是否都在进户处加隔离?
答:由建筑物外引入的配电线路,在进线点应装设隔离电器(当多路进线时每路都应装设),其原因详见GB50052-95第6.0.10条的条文说明以及GB50054-95第2.1.3条的规定。
7.9GB50054-95第4.4.21条,是否所有民用建筑均要执行在低压进线处装设漏电保护?
答:详见《接地、等电位联结、漏电保护》题2的回答意见。
7.10对于4P开关和3P开关如何选用?
答:参见题2的回答意见。在TN、TT、IT系统中,除了必须选用四极保护电器之外,均可选用三极保护电器。
7.10对于4P开关和3P开关如何选用?
答:参见题2的回答意见。在TN、TT、IT系统中,除了必须选用四极保护电器之外,均可选用三极保护电器。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
43楼  发表于: 2010-08-17 22:48

7.11电源总开关若选用带隔离功能的断路器,该隔离功能是否可理解为与隔离电器同等功效?
答:按GB50052-95第6.0.10条和GB50054-95第2.1.3条的规定,由建筑物外引入的配电线路,应在室内进线点附近装设隔离电器。隔离开关仅是隔离电器的一种,它具有隔离功能。具有隔离功能的断路器,它既有隔离的功能,又有通断电流的功能。断路器是操作电器的一种类型,可兼作隔离电器(见GB50055-93第2.5.1条二款及P49条文说明)。隔离开关应符合标准GB14048.3-2003,隔离开关必须具有以下功能:动触头在断开位置时可锁定或可观:具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍):在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。
7.12开关极数的选择,为减少三相回路中断零引起事故,对电气设备及人员安全会造成的危害,在设有等电位联结的宜采用三相三极开关。《措施》17条三相三极开关的选用。变压器出线开关,双电源开关。
答:详见题2和题11的回答意见。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
44楼  发表于: 2010-08-17 22:48

7.13变压器总开关的选择,《措施》4-5-4条长延时过电流脱扣器的电流为变压器低压侧额定电流的1.1倍。
答:《技术措施电气》第4.5.3条第6款关于配电型断路器长延时过电流脱扣器整定电流计算方法不完善,其整定电流不应小于线路的计算电流,同时不应大于导体允许载流量。可靠系数1.1是考虑了低压断路器电流误差。
变压器低压侧出口断路器的选择,详见第4.5.4条有关说明,即长延时过电流脱扣器的整定电流不大于变压器低压侧额定电流,可靠系数1.1是考虑整定误差。
7.14漏电断路器选用,只有在住宅总进线处装:《措施》第4.5.6条3款规定民用建筑的低压进线处宜设漏电保护器以防电气故障引起火灾。
答:漏电保护器的使用场所,详见GB13955-92第4.5条和《技术措施电气》第4.5.6条第3款、第4款及第4.3.6条第7款的规定。
7.15保护开关选择性配合。不重要负荷可不考
虑(GB50054-95第4-I-2)。
答:题目不明确,难于针对性地回答意见。
配电线路的上下级保护电器,其动作选择性应符合GB50054-95第4.1.2条的规定。具体实施可参见《措施》4.4节。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
45楼  发表于: 2010-08-17 22:48

7.16双电源切换开关(选用ATS的)前面的开关是选择隔离开关或负荷开关或断路器?
答:参见题6的回答意见。双电源切换开关当选用cB级ATSE时,因断路器具有短路保护功能,前端只需配隔离功能的电器,或选用具有隔离功能的断路器:当选用Pc级ATSE时,因它不具有短路保护功能,需配短路保护电器(熔断器组合电器)。
应用示例参见标准图集04DX002页次13及04CDOI"。
7.17现阶段各种塑壳断路器的型号繁多,审查人员手头资料无法收集那么多、全,无法验证其分断能力等是否符合要求。
答:审图人员应对各类断路器(ACB、MCCB、RCBO等)的技术性能驾轻就熟。当难于判断通断能力是否满足要求时,可提出“按GB50054-95第2.1.1条的规定进行校验”的意见。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
46楼  发表于: 2010-08-17 22:49

8消防设备配电控制(共10条)
8.1带有备用泵的消防水泵,控制为热保护切断主回路后,备用泵自动投入(原吕光大方案)是否违反一GB50054-95第4.3.5条规定?(按GB50052-95第3.0.3条仅对特别重要的一级负荷一一不含消防泵,才考虑一个电源故障的同时,另一个电源又发生故障。)
答:从图纸完善(有原理图,也有接线图和盘面布置图),功能比较齐全,能满足现行相关规范对消防泵(等)的控制,显示和报警功能要求,建议对消防设备的二次回路选用国标图集。
8.2消防水泵及防捧烟风机的过载保护切断电源应按GB50055-93第2.4.6条(强标)还是应按GB50054-95第4.3.5条(强条)提审图意见?
答:消防配电线路的过载保护应按GB50054-95第4.3.5条执行:消防设备电动机主回路过载保护应按GB50055-93第2.4.6条(强制性标准)要求审图。
8.3突然断电比过载造成损失更大的线路……GB50054-95第4.3.5条,审查发现有的采用的断路器为复式脱扣,有的采用电磁脱扣,有的不设过负荷保护(热继电器)。
答:详见《工程建设标准强制性条文(房屋建
筑部分)实施导则》(中国建筑工业出版社)P261关于该条条文的“技术要点说明”、“实施与检查的控制”及04DX002《工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分一电气专业)》P25该条文之“说明”。设复式脱扣器在过载时会跳闸切断电源以及不设过负载保护(热继电器)均不符合GB50054-95第4.3.5条的规定。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
47楼  发表于: 2010-08-17 22:49

8.4水泵、风机、防火卷帘是否为消防设备,不明确。
答:详见《建规》GBJ16-87(2001年版)附录一名词解释最后一条、《高规》GB50045-95(2001年版)第9.1.1条以及《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98(2001年版)第8.1.2条的规定。
8.5GBJ16-87[2001]10.1.3条规定了消防
设备的配电要求,条文说明一中提到”分配电室”如何掌握,可否理解为单体工程的配电室,常遇到较小负荷的消防电源,一路取自本工程总配电箱。另一路取自厂区内配电室可否妥当,另就消防泵房而言,潜水泵用电量较小[O.75KW],是否一定要求分别供电。
答:本条文的分配电室可以理解为单体工程的配电室:消防水泵房的潜水泵可以和消防水泵共用电源线路和配电箱。
8.6强条GB50045-95(2001年版)9.1.2条消防电源末级切换的问题:如果消防泵房内有数台消防用电设备的(配套)配电箱,是否可在泵房内仅设一台总的电源切换箱,再分配到各(配套)配电箱?
答:可以。
8.7高层建筑地下室的捧水泵,是否应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。(GB50045-95(2001年版)第9.1.2条)
答:GB50045-95(2001年版)第9.1.2条并未指明包括捧水泵。
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
48楼  发表于: 2010-08-17 22:49

8.8相当多的设计,对水泵、风机等的控制要求不明确。无二次图或标准图号,不符合设计文件深度的规定,除自控外,还应在消控室内硬起动。
答:设计中对水泵、风机应把功能写明确,将消防与非消防分清,若为双速风机,应注明低速与高速时的不同功率与功能。
对有控制要求的应提供控制原理图;或选用国标图集并注明图集编号及页码(但要注意有的图集如96SX501已作废,其某些控制电路与现行规范不符,新版本是04X501,名称不变);建议设计人员最好选用现行有效的国家标准图集中的控制电路,关于消防设备的应急控制等问题都已包括在其中。8.9强条中2-5-7第10.1.3条消防用电设备应采用单独的供电回路怎么理解。
答:详见GBJ16-87(2001年版)第10.1.3条的条文说明。
8.10GBJl6-87第10.1.3条和GB50045-95第9.1.3条,消防用电其配电设备应有明显标志.设计采用消防部门认可产品无需明确明显标志可否?
级别: 筑业助理工程师
UID: 202
精华: 1
发帖: 707
筑业威望: 717 点
筑业铜币: 853 枚
筑业贡献: 707 点
好评度: 707 点
在线时间: 65(时)
注册时间: 2009-10-18
最后登录: 2010-10-18
49楼  发表于: 2010-08-17 22:49

9电缆选择及管线敷设(共10条)
9.1GBJl6-87(2001年)第10.1.4条“采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内”,但许多设计敷设在金属电缆桥架内,特别是水平敷设在吊顶内或明敷在楼板下时,金属电缆桥架应选用何种类型,金属桥架的外表面是否应涂防火涂料保护,不涂防火涂料是否违反强条?
答:消防用电线路当采用金属桥架敷设在吊项内或在梁下水平敷设时,仍应涂防火涂料或采用其他防火措施。
9.2关于GB50054-95第2.2.2条第2款执行时没有一个统一的导体在各种环境下敷设时的允许连续载流量的标准,不好掌握。
答:有统一的国家标准:《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量>(GB/T16895.15-2002;idtIEC60364-5-523:1999),该标准是中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于2002年2月28日发布,从2003年3月1日开始实施。关于该标准具体如何实施的问题可参考~[Y-P80~83。
9.3GB50217--94第3.1.4条:除限于产品仅有铜芯和本规范3.1.1-3.1.3条确定宜用铜芯的情况外,电缆芯材应采用铝芯。此条如何解释?
答:①现在经济发展了,国力比过去强了,电线电缆多使用铜芯是必然趋势;②现在是市场经济,只要投资者愿意使用铜芯线缆,且比铝芯线缆更安全节能:GB50217-94第3.1.4条不是《强制性条文》。因此,审图时不宜强调以铝代铜的问题。